Edificio riscaldato con pavimento radiante, il corridoio riceve i passaggi delle serpentine degli altri locali e non ha una sua serentina dedicata. Il passo dei tubi di transito è necessariamente molto fitto, data la larghezza del corridoio e il numero di serpentine che vi arrivano. Dai calcoli risulta un eccesso notevole di potenza erogata dai passaggi rispetto a quella necessaria (diciamo il doppio). Sicchè l'idraulico per paura di un eccessivo caldo nel corridoio mi propone di mettere un tappetino isolante sopra la serpentina per ridurre l'apporto..

L'impianto non è ancora stato realizzato, ho in mano solo il progetto (affetto da un posizionamento dei collettori molto poco intelligente ovvero decentrato, ma la committenza non ne vuole sapere di vedere i collettori "in casa"). Chiedo a voi qualche considerazione tecnica e qualche consiglio da esperti su come affrontare la questione: ovvero se l'idea dei tappetini non è campata per aria o se magari è meglio pensare ad una deviazione del passaggio di talune tubazioni sotto le tramezze di altri locali in modo da non transitare più nel corridoio oppure se vi sono altri accorgimenti utilizzabili.
Grazie
Ecoing