Qualcuno mi può aiutare a capire nel calcolo UNI11300 a cosa corrisponde il Q'ui,cli ovvero il consumo teorico annuo di energia termica utile del singolo appartamento?
Per il Q,ui,cli è semplice in quanto corrisponde al Qh ovvero al fabbisogno di energia termica, mail Q'ui, cli?
umstudio ha scritto:Qualcuno mi può aiutare a capire nel calcolo UNI11300 a cosa corrisponde il Q'ui,cli ovvero il consumo teorico annuo di energia termica utile del singolo appartamento?
Per il Q,ui,cli è semplice in quanto corrisponde al Qh ovvero al fabbisogno di energia termica, mail Q'ui, cli?
Se ricordo bene
Q'ui,cli=Q,ui,cli + Pem + Preg
dove Pem rappresenta le perdite di emissione della singola unità
e Preg rappresenta le perdite di regolazione della singola unità
dove Pem rappresenta le perdite di emissione della singola unità
e Preg rappresenta le perdite di regolazione della singola unità
stando a quanto dici dovrebbe essere il Qd,out, ovvero l'energia termica in uscita dal sottosistema di distribuzione, ma perchè lo chiamano "consumo teorico annuo di energia termica utile"?