buongiorno,
mi trovo ad operare in un edificio industriale E.8 con annessi spogliatoi e uffici, attualmente riscaldati da un unico impianto termico piuttosto vecchio e potente, per cui piuttosto costoso da rimettere a posto.
la proprietà vuole ristrutturare solo i locali ufficio spogliatoi realizzando un nuovo impianto termico e produzione acs dedicato e quindi staccandosi dall'impianto esistente.
in questo modo avremmo di fatto due zone caratterizzate da due impianti.
agendo in questo modo credo che la nuova zona sarebbe sottoposta ad un intervento di ristrutturazione importante di primo livello (coibentazione di quasi tutto l'involucro + nuovo impianto) con l'implicazione del rispetto anche del dlgs 28/2011 sulle rinnovabili, fotovoltaico compreso.
nel caso in cui invece si mantenesse lo stesso impianto, a parità di altri interventi sull'involucro, il tutto si configurerebbe come riqualificazione energetica (la % di intervento sull'involucro sarebbe calcolata su tutto il capannone di cui gli spogliatoi sono una piccola parte...) con molti meno obblighi.
è corretto?
perché cambierebbe l'orientamento della committenza in modo radicale credo...
ristrutturazione importante di 1° livello - edificio E.8