RETE IDRANTI FILETTATA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2611
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

RETE IDRANTI FILETTATA

Messaggio da christian619 »

Ma l'uso dei tubi filettati sulle rete idranti è vietato
da un certo diametro in poi?

Sto cercando sulla UNI 10779 ma non trovo nulla...
Terminus
Messaggi: 13556
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RETE IDRANTI FILETTATA

Messaggio da Terminus »

Non è vietato.
Solo che se filetti (o asporti materiale) non puoi usare acciaio serie leggera.
christian619
Messaggi: 2611
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: RETE IDRANTI FILETTATA

Messaggio da christian619 »

Ti ringrazio per la precisiazione,
rileggendo bene la norma hai ragione tu....
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: RETE IDRANTI FILETTATA

Messaggio da fireprog »

warning è uno dei problemi maggiori in asseverazione di impianti preesistenti; spesso troverete serie leggera (mai stata normativamente consentita) utilizzata nelle pose in opera/lavorazioni con asportazione di materiale. Stessa regola vale per gli impianti SPK
Rispondi