Ma l'uso dei tubi filettati sulle rete idranti è vietato
da un certo diametro in poi?
Sto cercando sulla UNI 10779 ma non trovo nulla...
RETE IDRANTI FILETTATA
Moderatore: Edilclima
Re: RETE IDRANTI FILETTATA
Non è vietato.
Solo che se filetti (o asporti materiale) non puoi usare acciaio serie leggera.
Solo che se filetti (o asporti materiale) non puoi usare acciaio serie leggera.
-
- Messaggi: 2611
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: RETE IDRANTI FILETTATA
Ti ringrazio per la precisiazione,
rileggendo bene la norma hai ragione tu....
rileggendo bene la norma hai ragione tu....
Re: RETE IDRANTI FILETTATA
warning è uno dei problemi maggiori in asseverazione di impianti preesistenti; spesso troverete serie leggera (mai stata normativamente consentita) utilizzata nelle pose in opera/lavorazioni con asportazione di materiale. Stessa regola vale per gli impianti SPK