Salve, devo progettare la rete idranti per un' autodemolizione "6000mq" catg B
dal DM 11/7/2007
Per i criteri di dimensionamento con riferimento alle UNI 10779 al punto 7.2 si evince
Centri di tipo 2=Livello 2
per tanto volevo scegliere un' alimentazione singola
leggendo sempre lo stesso DM al comma 6 riguardante gli impianti elettrici viene riporta che gli impianti di estinzione incendi devono disporre di un' alimentazione di sicurezza.
Cio' significa che devo scegliere un' alimentazione singola superiore? quindi pompa e motopompa?
Grazie mille
DM 11/7/2014
Moderatore: Edilclima
Re: DM 11/7/2014
no, vuol dire che occorre un'alimentazione elettrica che interviene se va via la rete (es. un gruppo elettrogeno).
se il gruppo elettrogeno non è presente per altri motivi, chiaramente l'alimentazione superiore andrà altrettanto bene.
se il gruppo elettrogeno non è presente per altri motivi, chiaramente l'alimentazione superiore andrà altrettanto bene.
-
- Messaggi: 90
- Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35
Re: DM 11/7/2014
Nel Progetto approvato avevo previsto la motopompa, come fare per modificare il progetto? Posso farlo in fase di SCIA con la dichiarazione di non aggravio di rischio visto che tale intervento non è menzionato nell' allegato IV del Decreto 7/8/2012?
Re: DM 11/7/2014
Se avevi previsto un'alimentazione superiore (elettropompa+motopompa) ed ora togli la motopompa, stai trasformando l'alimentazione in una singola, con conseguente modifica sostanziale dell'impianto idrico antincendio e conseguente aggravio.
Non lo puoi formalizzare con la Dich. di non aggravio.
Non lo puoi formalizzare con la Dich. di non aggravio.
-
- Messaggi: 90
- Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35
Re: DM 11/7/2014
quindi cosa dovrei fare? 

Re: DM 11/7/2014
Un nuovo ep.
Altrimenti installi la motopompa
Altrimenti installi la motopompa