Requisito all'interno della Relazione Tecnica per riqualificazione energetica.
Sostituzione di infissi, Valore del Fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) in presenza di una schermatura mobili della componente vetrata esposte nel settore Ovest-Sud-Est.
1)Tale valore dovrà essere verificato solo in presenza di schermature mobili?
2) Nella scheda tecnica del vetro(331.1/15-GAS-BF/33.1BE) ho trovato:
trasmittanza e riflettanza luminosa: 76
caratteristica dell'energia solare: 54
quale valore inserire, anche se questo è solo, credo, Fattore di trasmissione solare totale (ggl), manca (sh)
GRAZIE
Requisito Relazione Tecnica per riqualificazione energetica
Moderatore: Edilclima
Re: Requisito Relazione Tecnica per riqualificazione energetica
Appunto, manca lo shading del sistema oscurante.
Se non c'è, ti va di lusso e te ne freghi (devi verificare lo 0,35 solo IN PRESENZA, anche se è una evidente cantonata).
Se c'è, devi calcolarlo, p.es. con la 13363 o con i prospetti della UNITS11300
Se non c'è, ti va di lusso e te ne freghi (devi verificare lo 0,35 solo IN PRESENZA, anche se è una evidente cantonata).
Se c'è, devi calcolarlo, p.es. con la 13363 o con i prospetti della UNITS11300
Re: Requisito Relazione Tecnica per riqualificazione energetica
C'è una tapparella, questa è considerata come schermatura mobile?
Re: Requisito Relazione Tecnica per riqualificazione energetica
fa ombra?
è normata da "UNI EN 13659 : Chiusure oscuranti " ?
Allora io direi che è un 'sistema di schermatura mobile non liberamente smontabile dall'utente'.
A onor del vero, qualcuno la pensa in modo diverso.
è normata da "UNI EN 13659 : Chiusure oscuranti " ?
Allora io direi che è un 'sistema di schermatura mobile non liberamente smontabile dall'utente'.
A onor del vero, qualcuno la pensa in modo diverso.
Re: Requisito Relazione Tecnica per riqualificazione energetica
Grazie della tua pazienza, giusto un sunto per mia chiarezza.
-considero la tapparella come chiusura oscurante e non schermatura solare, ne ho preso coscienza pure dalla normativa.
-i nuovi decreti impongono la verifica solo dove presenti, e riporto ciò che dice la normativa del "Valore del Fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) in presenza di una schermatura mobili della componente vetrata esposte nel settore Ovest-Sud-Est"; cioè solo in presenza di schermature e non l'obbligo di realizzarle.
-considero la tapparella come chiusura oscurante e non schermatura solare, ne ho preso coscienza pure dalla normativa.
-i nuovi decreti impongono la verifica solo dove presenti, e riporto ciò che dice la normativa del "Valore del Fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) in presenza di una schermatura mobili della componente vetrata esposte nel settore Ovest-Sud-Est"; cioè solo in presenza di schermature e non l'obbligo di realizzarle.
Re: Requisito Relazione Tecnica per riqualificazione energetica
Si, l'hanno scritta cosi... che ci vuoi fare?
C'è forse scritto che, in assenza, devi prevederlo? No.
IMHO leggesi 'in assenza', come era nel vecchio 59, ma non sia mai che io mi permetta di contraddire quanto sta scritto sulle Tavole della Legge, che fior di Soloni han chiosato e commentato!
Mi son rotto; applico.
C'è forse scritto che, in assenza, devi prevederlo? No.
IMHO leggesi 'in assenza', come era nel vecchio 59, ma non sia mai che io mi permetta di contraddire quanto sta scritto sulle Tavole della Legge, che fior di Soloni han chiosato e commentato!
Mi son rotto; applico.
Re: Requisito Relazione Tecnica per riqualificazione energetica
Dandoti ovviamente ragione, ma volendo, in alcuni casi, dormire sonni tranquilli, io applico il concetto che devo avere sempre 0,35. Se non c'è schermatura esterna, prescrivo che lo 0,35 sia verificato solamente dal vetro.giotisi ha scritto:Appunto, manca lo shading del sistema oscurante.
Se non c'è, ti va di lusso e te ne freghi (devi verificare lo 0,35 solo IN PRESENZA, anche se è una evidente cantonata).
Se c'è, devi calcolarlo, p.es. con la 13363 o con i prospetti della UNITS11300
Re: Requisito Relazione Tecnica per riqualificazione energetica
Ovviamente fai benissimo; anzi, se la vetrata è importante, insisti per scendere anche sotto (a meno che non ti dia fastidio l'effetto specchio).
A proposito : l'altro giorno ero in via Rucellai, un bell'edificio storico, in centro a Firenze, con tanto di oscuranti .... e i vetri a specchio con effetto orrendo
A proposito : l'altro giorno ero in via Rucellai, un bell'edificio storico, in centro a Firenze, con tanto di oscuranti .... e i vetri a specchio con effetto orrendo