legge 10

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
sale85
Messaggi: 4
Iscritto il: mer feb 10, 2016 00:21

legge 10

Messaggio da sale85 »

Buonasera
vorrei capire se la mia interpretazione è corretta..
ho un ufficio soggetto a ristrutturazione che viene riscaldato da una stufetta elettrica mentre l'acqua sanitaria viene prodotta da un boiler elettrico di piccola taglia.
Il tutto non raggiunge i 6kW, quindi a mio avviso non classificabile come impianto termico, quindi non soggetto alla verifica ex legge 10.. è giusto secondo voi non fare la verifica? in questi casi cosa fate una dichiarazione scritta che l'impianto non è soggetto a verifica?
grazie
Rispondi