Scambiatore vapore-acqua INAIL?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Scambiatore vapore-acqua INAIL?

Messaggio da christian619 »

Devo installare uno scambiatore da 300 kW che ha sul primario vapore a 150°C e sul secondario
acqua a 70°C ad uso riscaldamento.

Quali apparecchiature di sicurezza occorre prevedere?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Scambiatore vapore-acqua INAIL?

Messaggio da Kalz »

vedi raccolta R vedi schemi Juncker ecc.. più valvola pneulatica intercettazione vapore, inoltre ti chiederanno se rientra nella PED.
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Scambiatore vapore-acqua INAIL?

Messaggio da christian619 »

Grazie... scusa l'ignoranza ma come faccio a sapere se entra nella PED?

La raccolra R è quella degli impianti ad acqua normale?
Rispondi