Accessibilità VVF

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zakstevenson
Messaggi: 325
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Accessibilità VVF

Messaggio da zakstevenson »

Salve a tutti i colleghi del forum,

Avrei una domanda, forse banale..

Ai fini dell'accesso all'area dei mezzi VVF, è contemplata l'uscita del mezzo VVF in retromarcia? ( essendo l'accesso per il mezzo VVF fondalmentalmente una strada chiusa, che arriva a ridosso dell'attività, ma senza uscita)
Ronin
Messaggi: 6686
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Accessibilità VVF

Messaggio da Ronin »

sì (anche perchè la gente, una volta scesa dalla scala e giunta sul piano stradale, si può allontanare anche a piedi)
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: Accessibilità VVF

Messaggio da fireprog »

mmmmmm...... e se è gente intossicata dai fumi o ustionata o che?....
Ronin
Messaggi: 6686
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Accessibilità VVF

Messaggio da Ronin »

Non vengono certo portati via sull'autoscala, che non dispone di spazi per distenderli, semmai tramite barelle e ambulanze.
Inoltre se il mezzo (pieno di gasolio...) si può avvicinare, vuol dire che le persone possono stazionare all'intorno del mezzo stesso, che sarà senz'altro l'ultimo ad andarsene
zakstevenson
Messaggi: 325
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Accessibilità VVF

Messaggio da zakstevenson »

Chiaro,

Vi ringrazio per i vostri commenti..

Vorrei porre un'altra domanda, forse più banale di prima..

Altezza antincendio.
Il contesto è quello degli uffici (DM 22/02/2006).
La regola tecnica verticale mi dice che valgono le definizioni date dal DM 1983 (definizioni, termini e simboli grafici), tra cui viene specificata la definizione di altezza antincendio..ovvero:
"Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile
e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso"

La mia domanda è: l'altezza antincendio la sia calcola dal piano da cui accedono i soccorsi (VVF) o dal piano da cui avviene l'esodo?

Questo perchè nel DM 22/02/2006 viene data la definizione di piano di riferimento:

" Piano ove avviene l’esodo degli occupanti all’esterno dell’edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso"
Ronin
Messaggi: 6686
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Accessibilità VVF

Messaggio da Ronin »

I due piani coincidono (l'esodo termina nel luogo sicuro, così come i soccorsi si avvicinano all'edificio in sicurezza).
Per dire se l'edificio è sopraelevato dalla strada da una scalinata di 10 gradini, l'esodo non termina fuori dalla porta ma alla base della scalinata.
Chiaramente possono esserci casi particolari (es edificio con due fronti ad altezza diversa), in tal caso l'altezza antincendio e' quella più alta rispetto al piano dell'autoscala (il significato e': Negli edifici così alti che con l'autoscala non si riesce a fare scendere da fuori eventuali persone bloccate al piano, l'esodo richiede requisiti maggiori)
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: Accessibilità VVF

Messaggio da fireprog »

Per i piani hai adesso dei riferimenti precisi e puntuali sul nuovo codice (hanno inserito anche dei disegnini non male stavolta). Per l'operatività in caso di incendio sappi che oltre ai cestelli (una volta c'erano solo le scale) comunque l'esercitazione comporta anche la discesa con persona a spalla.....
VVF_13
Messaggi: 58
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Re: Accessibilità VVF

Messaggio da VVF_13 »

Non è una dilmanda banale, ognuno la vedeva modo suo (i funzionari).
Rispondi