spessore minimo tubi gas UNI 7129 e UNI 11528

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Abser
Messaggi: 483
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

spessore minimo tubi gas UNI 7129 e UNI 11528

Messaggio da Abser »

Mi sono accorto che relativamente alle tubazioni in acciaio non legato le 2 norme riportano 2 prospetti in cui gli spessori dei tubi sono diversi ed in particolare la norma UNI7129 riporta spessori maggiori rispetto alla norma UNI 11528. Tecnicamente non ritengo che questa differenziazione abbia senso ma così è. Gradirei sapere come si comportano altri installatori. Grazie
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: spessore minimo tubi gas UNI 7129 e UNI 11528

Messaggio da Terminus »

Puoi specificare a quali tabelle stai facendo riferimento ?
Abser
Messaggi: 483
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: spessore minimo tubi gas UNI 7129 e UNI 11528

Messaggio da Abser »

ecco i riferimenti UNI7129-1 2015 prospetto 1 punto 4.3.1.1.a - UNI 11528 2014 prospetto prospetto 1 punto 5.3.3.1.4
confermo che nella UNI 7129 a parità di diametro esterno sono richiesti spessori maggiori.
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: spessore minimo tubi gas UNI 7129 e UNI 11528

Messaggio da Terminus »

Confrontando la 7129-1 del 2008 e la UNI 11558 vedo che per i tubi in acciaio non legato sono identiche, facendo riferimento entrambe alla UNI EN 10255.
Non ho ancora la 7129-1 2015, hanno cambiato riferimenti alla norma di prodotto ? E quale sarebbe ?
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: spessore minimo tubi gas UNI 7129 e UNI 11528

Messaggio da Tom Bishop »

La 7129:2015 riporta sempre la UNI EN 10255 ma non più la serie leggera, ma la serie media. Sembrerebbe che la serie leggera non si possa più usare.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: spessore minimo tubi gas UNI 7129 e UNI 11528

Messaggio da Terminus »

Per la 7129, non per la 11528.
Cmq buono a sapersi.