Buongiorno
ho da ripristina EI di un attraversamento di una tubazione in acciaio.Di norma la cosa sarebbe molto semplice, due bende una per lato e via, ma in questo caso un lato non è accessibile quindi pensavo di risolvere come da disegno allegato...secondo voi il sistema può andare ?opppure devo intervenire per forza anche sull' altro lato?
grazie
COMPARTIMENTAZIONE
Moderatore: Edilclima
Re: COMPARTIMENTAZIONE
Non vedo allegati.
Devi comunque sempre fare riferimento ai rapporti di prova, non puoi inventare soluzioni.
Sicuro che non trovi soluzioni certificate con l'isolamento solo dal lato esposto ?
Devi comunque sempre fare riferimento ai rapporti di prova, non puoi inventare soluzioni.
Sicuro che non trovi soluzioni certificate con l'isolamento solo dal lato esposto ?
Re: COMPARTIMENTAZIONE
Grazie terminus, scusa ma non capisco come mai non mi carica l'allegato
Comunque la cosa è semplice.
Un unico locale è stato separato con una parete EI 60 per compartimentare la zona deposito con la zona vendita, su questa parete ho attraversamenti (tubazione acciaio e tubazione in rame).
Il problema è che ora ho il lato zona vendita non accessibile mentre il deposito si, quindi pensavo di mettere una sistema ovviamente certificato che prevede di fare un cassonetto lato deposito con all'interno ed esterno la benda.
il sistema è certificato il mio dubbio è in cat di incendio zona vendita garantisco ugualmente EI sugli attraversamenti ?..spero di esser stato chiaro
Comunque la cosa è semplice.
Un unico locale è stato separato con una parete EI 60 per compartimentare la zona deposito con la zona vendita, su questa parete ho attraversamenti (tubazione acciaio e tubazione in rame).
Il problema è che ora ho il lato zona vendita non accessibile mentre il deposito si, quindi pensavo di mettere una sistema ovviamente certificato che prevede di fare un cassonetto lato deposito con all'interno ed esterno la benda.
il sistema è certificato il mio dubbio è in cat di incendio zona vendita garantisco ugualmente EI sugli attraversamenti ?..spero di esser stato chiaro

Re: COMPARTIMENTAZIONE
Visto.
Mi sembra che ci sia qualcosa che non va: la parete di compartimentazione è quella verticale, mentre stai inserendo le sigillature sul cassettone.
Delle due l'una: o metti le sigillature sulla parete, oppure qualifichi il cassettone come elemento di compartimentazione (quindi andrà a far parte del compartimento vendita).
Mi sembra che ci sia qualcosa che non va: la parete di compartimentazione è quella verticale, mentre stai inserendo le sigillature sul cassettone.
Delle due l'una: o metti le sigillature sulla parete, oppure qualifichi il cassettone come elemento di compartimentazione (quindi andrà a far parte del compartimento vendita).
Re: COMPARTIMENTAZIONE
hai capito benissimo, la parete di compartimentazione è quella verticale, quindi farei di fatto un certificato per la parete, un certificato del cassonetto con le bende..che dici?..il cassonetto è certificato EI120