Buongiorno
per questioni amministrative è stato sigillato un contatore gas G25 che serviva linea gas costrutita all'incirca verso gli anni 80
La linea è tutta esterna a vista in acciaio con giunzioni filettate ad esclusione di un tratto interrato presumibilmente realizzato sempre in acciaio con rivestimento catramato. La linea serve 3 caldaiette < 35 KW tutte in locali diversi e non comunicati (di cui due esterne) e due cucine domestiche entrambe da 6 KW. Per la riattivazione il gestore chiede la compilazione del modulo B12. Fatta salva la prova di tenuta che è stata fatta con esito positivo, il dubbio è circa la necessità che per la linea stessa debba essere prodotta, vista l'assenza di qualunque dichiarazione o documento, qualche altro documento (vedi rapporto tecnico di verifica) e in caso positivo, quale Norma tecnica deve essere seguita visto che la somma delle potenze supera comunque i 35 KW ?
Grazie
Chiusura contatore e Modulo B12
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 33
- Iscritto il: dom giu 12, 2016 00:34
- Contatta:
Re: Chiusura contatore e Modulo B12
La documentazione può variare sensibilmente a seconda dell' ente distributore (o della diligenza del funzionario), ma nella maggioranza dei casi,
in accordo con le nuove linee guida CIG dovrebbe essere necessario:
- Modulo B/12 compilato
- RTC compilato
- Visura Camerale dell' installatore aggiornata
in accordo con le nuove linee guida CIG dovrebbe essere necessario:
- Modulo B/12 compilato
- RTC compilato
- Visura Camerale dell' installatore aggiornata