Gruppo elettrogeno e trasformatore
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2611
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Gruppo elettrogeno e trasformatore
E' possibile nel locale del GE mettere il trasformatore aziendale?
-
- Messaggi: 2611
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Gruppo elettrogeno e trasformatore
essendo anche a servizio del GE dovrebbe andare bene?
Re: Gruppo elettrogeno e trasformatore
Trafo in olio ?
Di che potenza ?
Sono pertinenti l'uno all'altro ?
Di che potenza ?
Sono pertinenti l'uno all'altro ?
-
- Messaggi: 2611
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Gruppo elettrogeno e trasformatore
E un trafo a secco in resina da 1400 kW.
Sono pertinenti ma il trafo non è ad uso esclusivo del GE
Sono pertinenti ma il trafo non è ad uso esclusivo del GE
Re: Gruppo elettrogeno e trasformatore
Ammesso e non concesso che si possano mettere nello stesso locale (il DM prescrive comunque un locale ad uso esclusivo del GE e delle sue pertinenze, tranne le eccezioni esplicitamente previste), se va a fuoco il GE, rischi di mettere fuori uso tutto l'impianto elettrico, con danni che il titolare può quantificare, anche in termini di mancata produzione.
Dovresti verificare anche la normativa CEI sui locali per trasformatori.
Inoltre lo sgancio di emergenza del GE dovrebbe mettere fuori servizio anche la media tensione.
Vale la pena, o è possibile trovare altre soluzioni ?
Dovresti verificare anche la normativa CEI sui locali per trasformatori.
Inoltre lo sgancio di emergenza del GE dovrebbe mettere fuori servizio anche la media tensione.
Vale la pena, o è possibile trovare altre soluzioni ?
-
- Messaggi: 2611
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Gruppo elettrogeno e trasformatore
Ok.
Ancora un dubbio.
Il DM 2011 prevede un'aerazione per il locale cogeneratore pari a 12,5 cmq/kW.
Ho avuto una discussione con un collega... lui dice che i KW sono di produzione termica come per le ct.
Mi sembra che il decreto parli di potenza meccanica (che dovrebbe essere quella elettrica aumentata di circa un 10%);
nel mio caso poi avendo un GE e non un cogeneratore non ho una potenza termica di targa...
e' corretto?
Ancora un dubbio.
Il DM 2011 prevede un'aerazione per il locale cogeneratore pari a 12,5 cmq/kW.
Ho avuto una discussione con un collega... lui dice che i KW sono di produzione termica come per le ct.
Mi sembra che il decreto parli di potenza meccanica (che dovrebbe essere quella elettrica aumentata di circa un 10%);
nel mio caso poi avendo un GE e non un cogeneratore non ho una potenza termica di targa...
e' corretto?
Re: Gruppo elettrogeno e trasformatore
La prescrizione fa riferimento alla potenza nominale complessiva, che è quella definita dallo stesso DM: potenza meccanica all'asse.