Buon giorno a tutti,
sono a chiedere una vostra oppinione riguardo ai numeri che mi escono dal calcolo delle potenze necessarie a climatizzare un edificio industriale di nuova costruzione. Mi serve una opinione perché confrontandomi con altri progetti similari fatti da dei colleghi le potenze mi vengo molto alte ( soprattutto in estivo ) ...
Vedete qualcosa che non vi torna come ordine di grandezza ??
RIEPILOGO DATI EDIFICIO
Struttura prefabbricata su due piani.
Destinazione d'uso: laboratori artigianali.
Dimensioni: 1300mq 4400mc
potenza invernale 99kW (76W/mq --- 22W/mc)
Trasmissione 29kW
Ventilazione 70kW (2 Vol/h zone di lavorazione e 8 Vol/h bagni)
potenza estiva 198kW (152W/mq --- 45W/mc )
Irraggiamento 18.5kW
Trasmissione 13.5kW
Ventilazione 64kW (2 Vol/h zone di lavorazione e 8 Vol/h bagni)
Q interni 102kW considerati come sotto ...
0,25 perosne/mq (90W/persona sensibile --- 155 W/persona latente )
8kW carico illuminazione
6kW potenza elettrica ( 20W/mq )
Grazie,
Luca
Potenza di progetto: opinione sui numeri
Moderatore: Edilclima