SEPARAZIONE REI180 TRA AUTORIMESSA E UFFICI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
michil
Messaggi: 9
Iscritto il: mar mar 22, 2016 18:49

SEPARAZIONE REI180 TRA AUTORIMESSA E UFFICI

Messaggio da michil »

Ho un'autorimessa nuova soggetta al controllo VVF all'interrato, con sopra un ufficio anch'esso di nuova costruzione soggetto come attività 71 (ex 89), poco più di 300 presenti.
Nella regola tecnica autorimesse mi dice che devo avere le strutture di separazione con attività 89 (DM 16.2.82) pari ad almeno REI180.
Come devo leggere questa richiesta?
1. la 89 diventa 71 con il dpr 151, quindi quel requisito si applica a tutti gli uffici ora soggetti?
oppure
2. al momento del dm 1.2.86 il requisito era riferito alla presenza di 500 addetti. Pur avendo un ufficio soggetto con 300 presenti posso non fare quella separazione perchè non ho 500 addetti?

Premesso che se faccio la separazione REI180 male non faccio.

Grazie
Terminus
Messaggi: 13555
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SEPARAZIONE REI180 TRA AUTORIMESSA E UFFICI

Messaggio da Terminus »

C'è una circolare o una nota, ora non ricordo e non ho tempo per verificare, che specifica di considerare nei richiami alle attività del DM 16/02/82, l'esatta definizione delle stesse e non trasferire la corrispondenza tout-court.
Nel tuo caso non avresti la vecchia 89, quindi non dovresti ottemperare alla specifica.
michil
Messaggi: 9
Iscritto il: mar mar 22, 2016 18:49

Re: SEPARAZIONE REI180 TRA AUTORIMESSA E UFFICI

Messaggio da michil »

Grazie Terminus, ho trovato il riferimento.
etec83
Messaggi: 876
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: SEPARAZIONE REI180 TRA AUTORIMESSA E UFFICI

Messaggio da etec83 »

Questa mi è nuova.
Quindi che caratteristiche dovrebbe avere la struttura di separazione, R90?
Rispondi