Per curiosità ...... che metoto state usando voi per le verifiche del 311 o quale ritenete piu' opportuno e/o conveniente usare e perche? (Scusate il tono da interrogatorio)
Calcolo EPI cone 311 alllegato I Comma 1 o rispetto specifici parametri come 311 allegato I comma 6 ?
Anche tenedo conto che secondo mie informazioni chi vende materiali fà sempre riferimento alle tabelle con limiti imposto tacendo sempre il fatto che si puo' sforare di un 30% per i nuovi edifici.
Che ne pensate ?
Ciao e buon lavoro a tutti
Sondaggio : calcolo EPI o rispetto specifici parametri ?
Moderatore: Edilclima
Re: Sondaggio : calcolo EPI o rispetto specifici parametri ?
Mi sono trovato di recente in un caso in cui pur potendo ricadere (sup.finestre/sup.utile<0.18) nel comma 6 risultava più vantaggioso in termini economici sfruttare il 30% in + di trasmittanza nella scelta dei materiali e quindi applicando il comma 1.ASTRO ha scritto:Calcolo EPI cone 311 alllegato I Comma 1 o rispetto specifici parametri come 311 allegato I comma 6 ?