2 tipo C complanari collegabili alla stessa c.c.r.?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zappa
Messaggi: 181
Iscritto il: mar ago 07, 2007 12:54

2 tipo C complanari collegabili alla stessa c.c.r.?

Messaggio da zappa »

E' consentito collegare 2 caldaie tipo C, installate in appartamenti facenti parte dello stesso piano di una palazzina di quattro piani, alla stessa c.c.r?
Mi pare che che sia la 7129:2001 che la 10641 lo vietino, ma il costruttore edile, non capisco in base a quale riferimento, ritiene che la cosa sia possibile...che ne dite?
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Messaggio da Manofthemoon »

ccr canna collettiva ramificata ?

cmq la risposta è NO non puoi collegarli.
zappa
Messaggi: 181
Iscritto il: mar ago 07, 2007 12:54

Messaggio da zappa »

ccr canna collettiva ramificata ?

cmq la risposta è NO non puoi collegarli.
c.c.r.= canna collettiva ramificata.
In base a quale norma non si può? Neanche sfalsando gli attacchi di una certa quota?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

c.c.r.= canna collettiva ramificata.
In base a quale norma non si può? Neanche sfalsando gli attacchi di una certa quota?

c.c.r. canna collettiva dove sono collegati esclusivamente apparecchi di tipo B a TIRAGGIO NATURALE quindi vietato allacciare apparecchi a tiraggio forzato, vedi 7129 e 10640.
Canna Collettiva, idonea per apparecchi a tiraggio forzato vedi UNI 10641

Forse intendevi canna collettiva non canna collettiva ramificata cioè c.c.r.
zappa
Messaggi: 181
Iscritto il: mar ago 07, 2007 12:54

Messaggio da zappa »

Forse intendevi canna collettiva non canna collettiva ramificata cioè c.c.r.
.
..chiedo scusa è proprio così, il problema che mi sono posto riguarda una canna collettiva per apparecchi a tiraggio forzato (UNI 10641)
Mattesan
Messaggi: 464
Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44

Messaggio da Mattesan »

Questo argomento interessa anche a me, il mio caso è il solito ma su tre piani, cioè io ho per piano 2 caldaie tipo C che devo collegare ad 2 distinte CCR, si tratta di un fabbricato in centro storico, pensavo di ricavare un cavedio in muratura per tutta l'altezza del fabbricato ed inserirci 2 canne coassiali opportunamente calcolate a cui vado a collegare le caldaie. Mi vengano diametri di 200/180. Secondo voi è possibile una soluzione di questo tipo? Abbiamo un'altezza totale di 10m .Poichè sempre nel solito cavedio avevo intenzione di farci passare altri impianti dato che è l'unico punto comune a tutte le U.I. vi volevo chiedere, sicuramente le canne fumarie non possono stare insieme ad altre tubature, quindi nel cavedio devo fare una divisione, il cavedio delle canne fumarie può essere fatto in muratura normale di foratini?
Grazie
simcat
Messaggi: 1891
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Messaggio da simcat »

Mattesan ha scritto:Questo argomento interessa anche a me, il mio caso è il solito ma su tre piani, cioè io ho per piano 2 caldaie tipo C che devo collegare ad 2 distinte CCR, si tratta di un fabbricato in centro storico, pensavo di ricavare un cavedio in muratura per tutta l'altezza del fabbricato ed inserirci 2 canne coassiali opportunamente calcolate a cui vado a collegare le caldaie. Mi vengano diametri di 200/180. Secondo voi è possibile una soluzione di questo tipo? Abbiamo un'altezza totale di 10m .Poichè sempre nel solito cavedio avevo intenzione di farci passare altri impianti dato che è l'unico punto comune a tutte le U.I. vi volevo chiedere, sicuramente le canne fumarie non possono stare insieme ad altre tubature, quindi nel cavedio devo fare una divisione, il cavedio delle canne fumarie può essere fatto in muratura normale di foratini?
Grazie
Valuta anche l'ipotesi di "portare" in copertura i condotti separati per ogni generatore di calore. Lo spazio è +/- il solito, il costo non è sicuramente maggiore, ti svincoli dal progetto della 46/90, etc...
Mattesan
Messaggi: 464
Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44

Messaggio da Mattesan »

Valuta anche l'ipotesi di "portare" in copertura i condotti separati per ogni generatore di calore. Lo spazio è +/- il solito, il costo non è sicuramente maggiore, ti svincoli dal progetto della 46/90, etc...[/quote]

Cioè di fare in totale 4 condotti per piano due per l'aspirazione e 2 per lo scarico fumi, mi sapresti dire dove posso trovare scritto che ci vuole il progetto ai sensi della 46/90? scusa ma non lo sapevo.. per quale motivo ci vuole?
grazie
simcat
Messaggi: 1891
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Messaggio da simcat »

Mattesan ha scritto:Valuta anche l'ipotesi di "portare" in copertura i condotti separati per ogni generatore di calore. Lo spazio è +/- il solito, il costo non è sicuramente maggiore, ti svincoli dal progetto della 46/90, etc...
Cioè di fare in totale 4 condotti per piano due per l'aspirazione e 2 per lo scarico fumi, mi sapresti dire dove posso trovare scritto che ci vuole il progetto ai sensi della 46/90? scusa ma non lo sapevo.. per quale motivo ci vuole?
grazie[/quote]

Nella 46/90.......
Mattesan
Messaggi: 464
Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44

Messaggio da Mattesan »

simcat ha scritto:
Mattesan ha scritto:Valuta anche l'ipotesi di "portare" in copertura i condotti separati per ogni generatore di calore. Lo spazio è +/- il solito, il costo non è sicuramente maggiore, ti svincoli dal progetto della 46/90, etc...
Cioè di fare in totale 4 condotti per piano due per l'aspirazione e 2 per lo scarico fumi, mi sapresti dire dove posso trovare scritto che ci vuole il progetto ai sensi della 46/90? scusa ma non lo sapevo.. per quale motivo ci vuole?
grazie
Nella 46/90.......[/quote]ù

In quale caso non rientro nella 46/90, solo se faccio tanti condotti quante sono le caldaie.. quindi per non rientrare nel deposito in comune non devo fare condotti condominiali? cioè se faccio canne fumari rammificate o collettive devo redigere il progetto?
simcat
Messaggi: 1891
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Messaggio da simcat »

Mattesan ha scritto:
simcat ha scritto:
Mattesan ha scritto:Valuta anche l'ipotesi di "portare" in copertura i condotti separati per ogni generatore di calore. Lo spazio è +/- il solito, il costo non è sicuramente maggiore, ti svincoli dal progetto della 46/90, etc...
Cioè di fare in totale 4 condotti per piano due per l'aspirazione e 2 per lo scarico fumi, mi sapresti dire dove posso trovare scritto che ci vuole il progetto ai sensi della 46/90? scusa ma non lo sapevo.. per quale motivo ci vuole?
grazie
Nella 46/90.......
ù

In quale caso non rientro nella 46/90, solo se faccio tanti condotti quante sono le caldaie.. quindi per non rientrare nel deposito in comune non devo fare condotti condominiali? cioè se faccio canne fumari rammificate o collettive devo redigere il progetto?[/quote]

Se rientri nella "casistica" della 46/90 (esempio:civile abitazione), le c.c.r. sono soggette al deposito. Scarichi fumi singoli, no. Ti consiglio di scaricarti dal sito edilclima le schede informative sulla 46/90.
Mattesan
Messaggi: 464
Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44

Messaggio da Mattesan »

Grazie!
Rispondi