Ventilazione deposito non soggetto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2661
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Ventilazione deposito non soggetto

Messaggio da christian619 »

L'ASL vuole il ricambio aria in un magazzino.
Il magazzino è di 60 mq e contiene "roba" da bar in celle frigo. Il magazzino non costituisce attività antincendio.

Posso fargli una VMC a cuor leggero ho devo pensare che comunque è un magazzino
quindi ottemperare alle indicazione dei VVF ossia:
- aerazione in parte naturale
- VMC fatta ad ad ok per l'incendio (che resiste alle alte temperature ecc...)

?
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Ventilazione deposito non soggetto

Messaggio da Terminus »

Un sistema SEFFC mi sembra fuori luogo.
Se non è attività soggetta ed il rischio incendio è basso, non preoccuparti dell'aerazione permanente, anche perchè, forse, alla ASL non andrebbe bene.
Ma è ambiente climatizzato ?
christian619
Messaggi: 2661
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Ventilazione deposito non soggetto

Messaggio da christian619 »

Si ho appena fatto un dimensionamento UNI 9494-2 di un SEFFC -> portate da paura.... :D

No non è ambiente climatizzato quindi gli metterò una VMC da 350 mc/h senza post trattamento
e amen.