Buongiorno a tutti.
mi trovo a dover certificare delle colonne in acciaio per un progetto approvato nel 2003, quindi posso applicare la circolare 91/61.
Non l'ho mai utilizzata, quindi chiedo il vostro parere per essere sicuro di averla letta bene.
dalla tabella 5, per avere colonne in acciaio REI 120 basta mettere 5,75 cm di intonaco di cemento, oppure 5,25 cm di intonaco di sabbia e gesso, oppure 7,25 cm di lastre di gesso (qualsiasi?), oppure addirittura 10 cm di mattoni forati? Possibile basti solo questo?
grazie, erx
Colonne in acciaio e circ. 91/61
Moderatore: Edilclima
Re: Colonne in acciaio e circ. 91/61
Questo è quello che passava il convento....
Se non ti senti tranquillo puoi sempre fare riferimento alle nuove norme ed ai rapporti di valutazione dei prodotti.
Proteggere per proteggere meglio affidarsi al nuovo.
Se non ti senti tranquillo puoi sempre fare riferimento alle nuove norme ed ai rapporti di valutazione dei prodotti.
Proteggere per proteggere meglio affidarsi al nuovo.