Compartimentazione rete idranti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2661
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Compartimentazione rete idranti

Messaggio da christian619 »

Ho un magazzino cartoni dove si farà una tubazione ad anello interna per alimentare 3 idranti a servizio del magazzino stesso.
Visto che il magazzino ha un carico d'incendio alto, alla luce dell'ultima UNI 10779 devo proteggere tutta la rete?
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Compartimentazione rete idranti

Messaggio da Terminus »

La rete idranti solitamente non va protetta all'interno delle aree servite dalla stessa rete.
Non mi sembra che la UNI 10779 dica diversamente.