Caldaia Caseificio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
elettosiculo
Messaggi: 90
Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35

Caldaia Caseificio

Messaggio da elettosiculo »

Un generatore di vapore di potenza 348KW deve essere installato in un caseificio.
leggendo il DM 12/4/1996 leggo che lo tesso non si applica agli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale.
Secondo voi è il mio caso?
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caldaia Caseificio

Messaggio da Terminus »

No; generalmente con questa locuzione si intendono i generatori di calore facenti parte delle linee di processo (forni per laterizio, per la calce, siderurgici, ecc...), non gli apparecchi installati in propri locali tecnici che preparano il fluido utilizzato poi per il processo, come sicuramente sarà il tuo generatore di vapore.
Ed in ogni caso il DM 12/04/96 va preso in considerazione come linea guida anche per i generatori inseriti nelle linee produttive.