upgrade pompa a giri fissi

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Antimon
Messaggi: 62
Iscritto il: mer ott 30, 2013 08:04

upgrade pompa a giri fissi

Messaggio da Antimon »

Salve....forse è una domanda stupida ma tecnicamente è possibile modificare una pompa a giri fissi per farla diventare inverter?
paolo m
Messaggi: 549
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: upgrade pompa a giri fissi

Messaggio da paolo m »

Dipende.
In teoria ogni motore asincrono trifase può essere alimentato tramite inverter. Poi in pratica ... dipende.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10097
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: upgrade pompa a giri fissi

Messaggio da NoNickName »

Antimon ha scritto:Salve....forse è una domanda stupida ma tecnicamente è possibile modificare una pompa a giri fissi per farla diventare inverter?
Se è trifase, sì. La scolleghi dall'alimentazione, interponi un inverter, e poi colleghi l'ingresso analogico dell'inverter ad un trasduttore differenziale (pressione o temperatura a scelta del progettista).
Se è monofase, no.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871