DM 2015 - isolare la falda e non il sottotetto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

DM 2015 - isolare la falda e non il sottotetto

Messaggio da SuperP »

Villa 2 piani + sottotetto.
Accordo di vendere con sottotetto al grezzo per consentire in un futuro di fare una piccola palestrina.
Vogliono isolare bene il tetto (del sottotetto) e non il solaio divisiorio. Io in prima battuta mi oppongo.
Ma facendo i calcoli e le verifiche di legge, risulta fattibile.
Infatti è da rispettare solo Ht e non U. Andando poi a isolare bene il sottotetto, e non isolando il solaio verso sottotetto, da calcolo analitico del locale NR risulta un Ft (o btr) molto basso, pari a 0.3, che mi consente anche di stare "tranquillo" con le muffe, in quanto le T sono alte (prevedo cmq alcuni accorgimenti.

Rispetto all'isolamento all'estradosso del sottotetto, cosa che preferisco, con questa soluzione aumentano del 10% le dispersioni (e circa i consumi) ma non mi pare di non rispettare il nuovo DM. Concordate?

Alla fine è come non considerare il solaio piano del sottotetto...
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Tom Bishop
Messaggi: 6047
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: DM 2015 - isolare la falda e non il sottotetto

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me sei a posto
Tom Bishop
Rispondi