Ciao a tutti.
Prima di esporvi il quesito vi illusrto il contesto:
- Condominio di 7 piani fuori terra (H antincendio tra 24 e 32m) edificato nel 1963.
- Fin dalla costruzione dello stabile è presente un impianto antincendio costitutito da n. 7 idranti a muro.
- Devo verificare la pressione dell'impianto per il rinnovo del CPI.
Tutto ciò premesso, quali sono le prestazioni minime dell'impianto per edifici edificati in data anteriore al D.M. 246/87?
Io sostengo che sia sufficiente verificare che l'idrante in posizione più sfavorita (piano 7°) abbia una portata di 120 l/min ad una pressione di 2 atm.
Alcuni colleghi sostengono invece che la prova debba essere eseguita con 3 idranti aperti (piano 5°, 6° e 7°), rilevando la portata in quello idraulicamente più sfavorito.
Grazie in anticipo.
F.G.
rilievo prestazioni impianto idranti
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: mar set 03, 2013 11:22
Re: rilievo prestazioni impianto idranti
Se ti armi di pazienza, potresti spulciare la pratica VVF (o quella della concessione edilizia comunale) per vedere se all'epoca dell'edificazione, vennero specificati i requisiti prestazionali dell'impianto.
Il DM lascia un pò le cose in sospeso per questa categoria di edifici, nel senso che gli impianti, se sono stati previsti in fase di progetto, vanno mantenuti e verificati e le prestazioni devono essere quelle a suo tempo stabilite dai VVF........
Già.... ma se a suo tempo nessuno scrisse nulla in merito ?
A meno di situazioni eccezionali per l'acquedotto, quasi mai questo è in grado di fornire 360 l/min con 5-6 bar di pressione, quindi si pone il problema di non poter verificare l'impianto con le norme vigenti.
Direi quindi che rimane la possibilità di stabilire noi le prestazioni, in funzione dell'alimentazione disponibile e certificare quelle.
Il DM lascia un pò le cose in sospeso per questa categoria di edifici, nel senso che gli impianti, se sono stati previsti in fase di progetto, vanno mantenuti e verificati e le prestazioni devono essere quelle a suo tempo stabilite dai VVF........
Già.... ma se a suo tempo nessuno scrisse nulla in merito ?
A meno di situazioni eccezionali per l'acquedotto, quasi mai questo è in grado di fornire 360 l/min con 5-6 bar di pressione, quindi si pone il problema di non poter verificare l'impianto con le norme vigenti.
Direi quindi che rimane la possibilità di stabilire noi le prestazioni, in funzione dell'alimentazione disponibile e certificare quelle.
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: mar set 03, 2013 11:22
Re: rilievo prestazioni impianto idranti
Grazie mille!
In effetti sono già stato al Comando, ma nel progetto non ci sono riferimenti circa le prestazioni dell'impianto.
Seguirò il tuo consiglio.
F.G.
In effetti sono già stato al Comando, ma nel progetto non ci sono riferimenti circa le prestazioni dell'impianto.
Seguirò il tuo consiglio.
F.G.