Buongiorno lettori del forum,

oggi sono alle prese con il solare termico.

Ho un impianto con 10 collettori, installati per soddisfare la normativa che impone il 60% di fabbisogno acs coperto dal solare.

La scelta del progettista è stata:

10 collettori solari per complessivi 22 mq di superficie captante, sul tetto, uno ogni 1,5 persone.
inclinazione tetto 35 gradi, nord italia, nessun aumento dell'inclinazione in fase di montaggio (forse la normativa dovrebbe dire agli installatori anche QUANDO avere il 60% di acs)
1 bollitore solare da 800 litri (di preriscaldo) ed un secondo da 800 litri.

A 4 anni dall'installazione l'impianto genera si e no 5000kwh, raggiunge massimo 65° di temp di mandata nel circuito solare, ha una portata di massimo 7 litri al minuto, da questi dati parrebbe ne funzionino 5?.

Verrebbe da pensare di verificare se non siano intasati, ma non si corre il rischio che data la scarsa inclinazione d'estate vadano in stagnazione?