Il titolo già dice tutto.
Ho praticamente un attività uffici con annesso un locale archivio di cui il punto 8.3 del DM uffici.
Ma nel locale archivio ho un altro locale archivio comunicante tramite porta REI e separato con strutture in cemento armato. Entrambi superiori i 50 mq.
Vi dico già che non posso buttare giù le pareti dell'archivio interno per fare un archivio unico.
La mia domanda è come mi devo comportare con le superfici di aerazione?
L'archivio interno non ha possibilità di prendere aerazione naturale da nessuna parte, mentre quello esterno sì.
La mia idea era sommo le due superfici e faccio un aerazione verso l'esterno pari a 1/40 della superficie totale.
Dopodiché eseguo un'aerazione dell'archivio interno pari a 1/40 della sua superficie che si affaccia verso l'archivio esterno.
Ritenete sia accettabile come cosa?
uffici con archivio dentro archivio
Moderatore: Edilclima
Re: uffici con archivio dentro archivio
Direi che può essere accettabile, a meno che la compartimentazione interna non abbia una qualche ragione d'essere.
Ma di che superfici stiamo parlando ?
Ma di che superfici stiamo parlando ?