Buon giorno a tutti, chiedo il vostro aiuto in merito al seguente quesito:
secondo la norma UNI EN 1264 è necessario che il pannello di appoggio della tubazione abbia caratteristiche termiche tali da garantire il rispetto delle esigenze di isolamento imposte dalla normativa sugli impianti a pavimento.
Alcune ditte propongono un pannello per le ristrutturazioni, con spessore non adeguato e resistenza termica verso locali riscaldati inferiore a 0.75 m2K/W
• Non è possibile considerare il contributo del massetto alleggerito sottostante ?
• In caso di posa di un pannello che non rispetta i criteri sopra specificarti, su quale soggetto ricade la responsabilità? Il direttore lavori può entrare nel merito di tale scelta oppure può ritenersi esonerato se in possesso della dichiarazione di conformità dell’installatore e del progetto dell’impianto sottoscritto da altro tecnico?
Grazie
UNI EN 1264
Moderatore: Edilclima
Re: UNI EN 1264
mi pare di ricordare che puoi contare tutto quello che sta sotto o no
cmq credo che la maggior parte degli impianti sia fuori norma per quel motivo
no ora con quelli a parete e soffitto cosa dica la norma
cmq credo che la maggior parte degli impianti sia fuori norma per quel motivo
no ora con quelli a parete e soffitto cosa dica la norma
Re: UNI EN 1264
Scusa Giro, credo che la norma indichi diversamente.
La tabella con i limiti di resistenza è nella 1264-4, e definisce la resistenza "dello strato isolante", con simbolo Ry,ins.
Nella 1264-3 c'è una figura di sezione del sistema radiante: Ry,ins è relativo allo strato isolante, non a tutto il sottopavimento di appoggio della tubazione che invece è racchiuso nel simbolo Ru.
Quindi, per me:
La tabella con i limiti di resistenza è nella 1264-4, e definisce la resistenza "dello strato isolante", con simbolo Ry,ins.
Nella 1264-3 c'è una figura di sezione del sistema radiante: Ry,ins è relativo allo strato isolante, non a tutto il sottopavimento di appoggio della tubazione che invece è racchiuso nel simbolo Ru.
Quindi, per me:
Non è possibile per la norma....
• Non è possibile considerare il contributo del massetto alleggerito sottostante ?
...Grazie
Re: UNI EN 1264
Si si probabile...
Infatti avevo i miei dubbi
Cmq di solito nei manuali indicano l isolante aggiuntivo
Poi nella realtà fanno sempre come fosse tra due app riscaldati
Anche quando lo spazio c é
Infatti avevo i miei dubbi
Cmq di solito nei manuali indicano l isolante aggiuntivo
Poi nella realtà fanno sempre come fosse tra due app riscaldati
Anche quando lo spazio c é
-
- Messaggi: 5842
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: UNI EN 1264
Ho la stessa opinione di Ibasa. Io non considero quanto sta sotto l'isolante.
Tom Bishop
Re: UNI EN 1264
si è così
e cmq su soffitto e parete la norma come chiede se chiede ?
e cmq su soffitto e parete la norma come chiede se chiede ?
Re: UNI EN 1264
Ringrazio tutti per gli interventi.
Secondo voi quali responsabilità ricadono sul direttore lavori?
Secondo voi quali responsabilità ricadono sul direttore lavori?
Re: UNI EN 1264
lavoro non a norma= no regola dell arte
dove non possibile almeno avviserei ...
dove non possibile almeno avviserei ...