Messaggio da Tom Bishop »

Sono il consulente di una casa di riposo dove ho fatto installare anni fa un impianto di dosaggio antilegionella al perossido di idrogeno e argento. Dalla manutenzione mi arrivano dei feedback negativi relativi al fatto (supposto) che tale dosaggio corroda le tubazioni in acciaio zincato nei tratti dove non c'è flusso. Per il momento è successo in una diramazione non dotata di ricircolo e nel by-pass del miscelatore in centrale.
Mi rivolgo a chi ha già esperienza pluriennale nell'utilizzo di tale prodotto, avete avuto riscontri di questo tipo?
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5562
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Tom Bishop »

up
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8628
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da NoNickName »

Io non ho esperienza, ma dal punto di vista chimico l'h2o2 si comporta sia da agente ossidante sia riducente, e il ferro è un catalizzatore della riduzione, liberando ossigeno.
La MANTA che è un produttore di h2o2 per trattamenti antilegionella raccomanda: "Per evitare fenomeni corrosivi nelle tubazioni metalliche, si consiglia di effettuare anche un dosaggio di un prodotto a base di silico-polifosfati (es: PHOS-L) e di tenere almeno 1,5 m di tubazione in materiale plastico dopo il punto di iniezione del perossido di idrogeno stabilizzato".
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da lbasa »

Io ho esperienza in ambito sanitario ma solo per tecnica aerosol (quindi decontaminazioni ambientali, non acqua).
Però: rispetto alle precedenti LG Stato-Regioni sulla legionella (che consideravano, allora, tale metodo come recente e non testato), quelle in vigore del 2015 indicano espressamente il seguente svantaggio (pag. 142):
"... Tale tecnica non è adatta al trattamento di reti idriche in acciaio zincato dal momento che lo zinco è in grado di rimuovere l‟argento per ossidoriduzione."
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da redHat »

Probabilmente ti daranno dell'incapace dato che hai ridotto di molto la vita dell'impianto ma guarda positivo: la legionella nel tubo se c'era si sará spostata e hai contribuito alla ripresa dell'industria chimica che potrai aiutare ancora utilizzando un bel prodotto chimico protettivo e magari nessuno se ne accorge se nessuno finisce intossicato.
Dai su che è tutto lavoro: santa legionella se non ci fosse lei a fare un pò di paura la ripresa dell'industria chimica sarebbe affidata solo alla lotta dalle incrostazioni calcaree....trovarle anche quelle non è facile ma preveniamo che è meglio, aiutiamo a sollevare sto PIL...
Tom Bishop
Messaggi: 5562
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Tom Bishop »

Ti ringrazio @Ibasa, mi era sfuggita quella nota.
Tom Bishop
Abser
Messaggi: 482
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Abser »

Se scartabelli pei post precedenti sulla legionella trovi dei riferimenti ed uno interessante incrociava proprio tra loro prodotti antilegionella e materiali dei tubi dai quali risulta, se non ricordo male, che nessun prodotto è adatto per tutti i tubi per cui puoi verificare se la combinazione tra il prodotto che hai prescritto e i materiali dei tubi sono compatibili. Circa la possibilità di rendere compatibili prodotto e tubi inserendo un ulteriore prodotto chimico neutralizzante non ti posso aiutare.
Ronin
Messaggi: 6462
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Ronin »

visto che il file in questione era tratto da una mia presentazione a un convegno (non prendetelo come legge però, eh: è solo la nostra esperienza, per quanto ultradecennale), intervengo anch'io.
tutti i prodotti sono corrosivi per le tubazioni metalliche (e indebolenti per le plastiche), perchè per uccidere i batteri devono essere prodotti ossidanti.
si dosano sempre prodotti protettivi (miscele polisilicati-polifosfati: i primi proteggono il metallo dalla corrosione, i secondi dalla precipitazione del calcio e quindi dall'incrostazione) per cercare di proteggere le tubazioni, ma poichè il grosso dei batteri da uccidere non si annida nell'acqua, ma per l'appunto sulla superficie dei tubi (il cosiddetto biofilm), capisci che sono due obiettivi contrastanti: per uccidere i batteri devo colpire la superficie dei tubi (il biofilm è uno strato di decine di micron...), per non corroderli la devo proteggere. l'equilibrio è alquanto precario e nel tempo si raggiunge comunque un invecchiamento accelerato delle tubazioni stesse, per quanto si riesca a limitare il fenomeno.

alternative comunque non ce ne sono: ci sarebbero se progettassimo solo impianti nuovi, perfettamente bilanciati, con ricircolo sempre in funzione e tutti con ogni punto della rete sopra i 50°C (cosa peraltro non permessa dalla legge), viceversa siamo costretti al chimico perchè gli shock non funzionano e a lungo andare anzi peggiorano la situazione (chi la pensa come redhat cambierà idea a sue spese, il giorno che si presenteranno i signori con le righe sui pantaloni nel suo ufficio).

per quanto riguarda le LG, il riferimento citato da Ibasa ti dimostra quanto ne sappia nella realtà chi le ha emanate: chi ha provato a tagliare un tubo di sedicente zincato con almeno 3-4 anni di servizio in acqua calda sa che dello zinco non rimane nemmeno il ricordo; il fatto è che un paese civile lo zincato lo dovrebbe proprio vietare (anche se la speranza è che essendo acqua calda, quello che non è più sui tubi non se lo sia bevuto nessuno, ma ci sia solo passato sulla pelle), ma si da il caso che in italia ci siano alcune fabbrichette che... ci siamo capiti.

comunque la risposta è sì, abbiamo avuto esperienza di fenomeni corrosivi con il perossido+ioni Ag, sia sullo zincato (più che altro sulle guarnizioni, visto che lo spessore abbondante del ferro insieme col fatto che l'attacco chimico è generalizzato all'intera superficie dell'impianto e quindi relativamente poco intenso di solito non porta alla foratura del tubo), sia sul multistrato.
Tom Bishop
Messaggi: 5562
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Tom Bishop »

Caspita @ronin anche sul multistrato? Che tipo di danni hai avuto?
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6462
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Ronin »

è lo stesso fenomeno generato dal biossido di cloro (anche se devo dire che con il perossido questo ci è successo solo con marche di multistrato diverse dal leader): il prodotto tende a indebolire la resistenza del polietilene, che quindi si fessura in maniera microscopica (nel caso del biossido in maniera visibile a occhio nudo: quello proprio distrugge gli stabilizzatori del reticolo...).
quando il prodotto ossidante raggiunge, attraverso le microfessurazioni, lo strato di alluminio, questo si ossida, e poichè il volume dell'ossido è molto superiore "esplode", formando delle bolle che provocano il cedimento della tubazione e la conseguente perdita (hai presente quando nei cartoni animati il personaggio va a sbattere e all'esterno si forma il "bozzo" con la sagoma? ecco).
Tom Bishop
Messaggi: 5562
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Tom Bishop »

Grazie ronin, davvero molto utile
Tom Bishop
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da redHat »

Ronin ha scritto:....(chi la pensa come redhat cambierà idea a sue spese, il giorno che si presenteranno i signori con le righe sui pantaloni nel suo ufficio)....
Ne abbiamo già discusso a lungo, per me si dovrebbero trovare altre soluzioni fuori dai punti di erogazione visto che la legionella agisce per aerosol, comunque quando verranno i pantaloni a righe ti farò sapere come è andata, intanto vedo che voi non ve la passate bene stressando chimicamente gli impianti, questa è già una certezza .... :mrgreen:
Ronin
Messaggi: 6462
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Ronin »

redHat ha scritto:per me si dovrebbero trovare altre soluzioni fuori dai punti di erogazione visto che la legionella agisce per aerosol
ci sono. costano N volte il trattamento chimico (diciamo che trattare 50 punti terminali con filtri assoluti costa come trattare un padiglione da 500 posti letto che di terminali ce ne ha 1500).
dopodichè, chi è nella posizione di responsabile degli impianti di strutture sanitarie, certi rischi non se li prende (proprio perchè la malattia è relativamente poco "virulenta", i decessi vengono vissuti come inaccettabili), chi è progettista può anche permettersi un atteggiamento di "cosa stiamo a spendere tutti questi soldi per una manciata di casi l'anno".
Tom Bishop
Messaggi: 5562
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Tom Bishop »

Ronin, negli ultimi progetti che ho fatto tutta la distribuzione in rame. L'ho fatto perché mi sono documentato e risulta che sembrerebbe svolgere una azione antilegionella già di suo. A livello di corrosione dovrebbe anche qui essere meglio. Tu che ne pensi?
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6462
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Ronin »

è noto che il rame ha proprietà battericide fin dall'antichità (inoltre di solito è immune alle corrosioni dovute a pila elettrochimica, perchè è il materiale più nobile).
noi non adottiamo più materiali metallici per scelta sanitaria, da molti anni, per evitare problemi di coesistenza con le parti vecchie degli impianti: attualmente per quanto mi riguarda la scelta migliore (controbilanciamento tra costi, resistenza alla corrosione, lavorabilità, resistenza all'attacchimento del biofilm) è costituito da PVCC per i grandi diametri e PP-R per i piccoli diametri. il rame in un impianto nuovo è anche meglio, probabilmente, ma noi non ce lo possiamo permettere (inoltre so di casi di colleghi che hanno avuto comunque problemi con i trattamenti chimici)
Tom Bishop
Messaggi: 5562
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Tom Bishop »

Riprendo il topic in quanto mi hanno segnalato nella stessa casa di riposo corrosione su impianto in rame fatto 3 anni fa. Escludendo fenomeni elettrochimici in quanto il rame è il materiale più nobile, devo pensare a corrosione da perossido? :evil:
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8628
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da NoNickName »

Sì, il perossido viene utilizzato per ossidare il rame ed ottenere cloruri, altrimenti impossibile con il solo intervento di acidi forti.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ronin
Messaggi: 6462
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Ronin »

Tom Bishop ha scritto:Escludendo fenomeni elettrochimici in quanto il rame è il materiale più nobile, devo pensare a corrosione da perossido? :evil:
sembrerebbe logico pensare al trattamento come primo candidato.
PS: il rame è il materiale più nobile, salvo che tu ci metta dentro l'argento... :wink:
mat
Messaggi: 3209
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da mat »

Quindi contrordine? Retrocediamo il rame nelle classifica dei materiali più idonei? :)
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da lbasa »

Retrocediamo il rame nelle classifica dei materiali più idonei? :)
Sì, se ti si ponesse in concorrenza un orafo che placca i tubi di oro o platino (questo ancora meglio).
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8628
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da NoNickName »

mat ha scritto:Quindi contrordine? Retrocediamo il rame nelle classifica dei materiali più idonei? :)
No, basta non usare l'acqua ossigenata.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ronin
Messaggi: 6462
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Ronin »

mat ha scritto:Quindi contrordine? Retrocediamo il rame nelle classifica dei materiali più idonei? :)
Si ragiona comunque in termini di probabilità e rischio. Inoltre non abbiamo notizie su dosaggi, concentrazioni, controlli, ecc.
mat
Messaggi: 3209
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da mat »

NoNickName ha scritto:No, basta non usare l'acqua ossigenata.
Prendo per buono (non sono un esperto) quanto riportato da Ronin:
Ronin ha scritto:tutti i prodotti sono corrosivi per le tubazioni metalliche (e indebolenti per le plastiche), perchè per uccidere i batteri devono essere prodotti ossidanti.
Se tutti i prodotti per disinfezione chimica agiscono mediante ossidanti, allora è logico concludere che a parte l'acciaio inox (quello buono) nessun altro materiale metallico, rame oro o platino compresi, sia estraneo a corrosione.
Certo è da stabilire, ed a questo mi riferivo, se il decadimento del rame sia comunque preferibile al deperimento delle materie plastiche (che avrei detto inattaccabili, invece a quanto pare no).
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8628
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da NoNickName »

Eh, no. L'H2O2 è catalizzatore per le reazioni di ossidazione di un acido con il rame.
Ad esempio il rame reagisce pochissimo con l'acido cloridrico, e l'unico modo per ottenere cloruro rameico è mettere h2o2 in soluzione.

https://it.wikibooks.org/wiki/Laborator ... ro_rameico
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ronin
Messaggi: 6462
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Ronin »

mat ha scritto: è logico concludere che a parte l'acciaio inox (quello buono) nessun altro materiale metallico, rame oro o platino compresi, sia estraneo a corrosione.
così è, a parte l'oro e il platino (in realtà l'oro non si può impiegare per far tubi, neanche volendo: è troppo malleabile; ma comunque direi che non è un problema :mrgreen: ); vale anche per l'inox (che viene chiamato inossidabile in modo improprio, in realtà bisognerebbe chiamarlo preossidato: infatti la sua inossidabilità è data dalla formazione, durante la lavorazione, di un sottile strato di ossido, che protegge il metallo vero e proprio: questo strato può venire rimosso, ad es. per deposizione di particelle distaccate da altre tubazioni in acciaio zincato presenti nella rete, ed in tal caso l'inossidabilità va a farsi benedire).
per il resto, la corrosione non è un fenomeno on-off come la rottura a trazione: è un fenomeno che procede nel tempo: la combinazione di materiali delle tubazioni, prodotti chimici in soluzione con le loro concentrazioni e altri fattori meno facili da inquadrare (ferrobatteri, caratteristiche fisiche dell'acqua, sforzi combinati, ecc.) può produrre il risultato che dopo 30 anni la corrosione (pur presente) ha proceduto di qualche micron, oppure che in due mesi si sono generate centinaia di forature.

cito dal link di NNN;
link di NNN ha scritto: Il rame, essendo un metallo nobile (elettronegatività 1,9), non viene corroso dall'acido cloridrico al 10% venduto nei supermercati (se non dopo anni); così si sfrutta il potere ossidante del perossido di idrogeno che trasforma il rame in ossido rameico, il quale può venire facilmente sciolto dall'acido cloridrico, producendo CuCl2.
sempre corrosione è, anche se ovviamente gli effetti sono macroscopicamente diversi.
Tom Bishop
Messaggi: 5562
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Tom Bishop »

Ronin ha scritto: ferrobatteri
Non sapevo esistessero. Ma oggi ho scoperto che mi hanno forato uno scambiatore INOX AISI316L su acqua surriscaldata...
Tom Bishop
mat
Messaggi: 3209
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da mat »

Ho capito, diciamo che è una lotteria :mrgreen:
Ma si può dire che in linea generale l'inox è migliore del rame? O piuttosto il contrario? (a livello di durevolezza, trascurando il vantaggio battericida del Cu)
Ronin
Messaggi: 6462
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Ronin »

in linea generale secondo me il rame resta meglio dell'inox (il quale nella versione a saldare è estremamente delicato, se nella rete sono presenti anche altre metallurgie, e nella versione a pressare ha il punto debole delle guarnizioni), e le plastiche più moderne sono migliori dei metalli.
ma tutto sta a costruire un corretto sistema: materiali e trattamenti vanno gestiti insieme, altrimenti si rischia di accoppiare ad un materiale magari anche molto prestante, proprio quel tipo di trattamento che tende a metterlo in crisi.
mat
Messaggi: 3209
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da mat »

Tom Bishop ha scritto:Non sapevo esistessero. Ma oggi ho scoperto che mi hanno forato uno scambiatore INOX AISI316L su acqua surriscaldata...
Ferrobatteri nell'acqua surriscaldata? :shock: Mi sembra strano... E tra l'altro, ma che porcheria di acqua gira in quello scambiatore?

ps: tra i materiali "top" abbiamo dimenticato il titanio, resistente a corrosione quanto il platino, e decisamente meno costoso...
Tom Bishop
Messaggi: 5562
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Tom Bishop »

Riprendo questo thread in quanto oggi mi è arrivata un'altra segnalazione dove in un albergo dopo un anno che ho installato un impianto di dosaggio con perossido di idrogeno e argento mi si sono bucati tutti i vasi di espansione del circuito sanitario. Comincio a pensare che se laddove l'acqua può ristagnare e, nel contempo, le superfici metalliche non sono protette dall'anticorrosivo le corrosioni possono essere presentarsi rapidamente.
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6462
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Ronin »

Se uccide i batteri ossida e se ossida corrode. I protettivi sono indispensabili ma ciò che protegge un metallo può peggiorare la situazione di altri (es zincato - inox e polisilicati). Occorre mettere in piedi un sistema coerente tra rete sanificante e protettivo
Tom Bishop
Messaggi: 5562
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Tom Bishop »

Si Ronin, concordo in pieno con il tuo pensiero.
Tom Bishop
michedago
Messaggi: 1
Iscritto il: ven feb 19, 2021 17:42

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da michedago »

Il cloro e derivati sono sconsigliabili ed occorre un sistema di protezione per le tubazioni ma non sempre ricoprono l'intera linea e portano a loro volta la formazione di un ulteriore biofilm dove la Legionella potrebbe diffondersi.
Inoltre il dosaggio del cloro deve essere sempre tenuto sotto controllo per evitare la non potabilità dell'acqua.
In una casa di riposo il trattamento Shock deve essere fatto nelle ore notturne per consentire un lavaggio con acqua dopo averlo effettuato con il problema di un costo elevato di intervento e uno sgradevole odore di cloro dopo l'intervento.
Il Perossido con Argento ha lo stesso problema relativo alla corrosione ed ad esso deve essere abbinato un sistema di iniezione di un prodotto filmante.
Abbiamo trovato un prodotto perfetto a base di perossido di idrogeno mischiato con prodotti biodegradabili che lo rendono stabile e anticorrosivo.
Il nucleo stabilizzante ha caratteristiche ossidanti e passivanti che inibiscono la corrosività del perossido e lo rendono stabile nel tempo.
Ormai in uso da 8 anni non ha mai dato problemi nella nostra casa di riposo.
Rick23
Messaggi: 5
Iscritto il: lun lug 25, 2022 16:20

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Rick23 »

potresti condividere il nome dei prodotti che usi in sinergia, o si rischia di contravvenire a policy del forum di cui sono un newbie?
:?:
Tom Bishop
Messaggi: 5562
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perossido di idrogeno e argento, corrosivo?

Messaggio da Tom Bishop »

Altro feedback. In una casa di riposo mi si sono sciolte le guarnizioni dei premistoppa dei collettori idrici.
Tom Bishop
Rispondi