Buonasera,
Sto valutando la fattibilità di un impianto di cogenerazione a gas metano da realizzare in un capannone produttivo Categoria E.8 di 20000 m2.
Trattandosi di nuovo edificio sono costretto a verificare l'Epi e quindi anche le percentuali di fonte rinnovabile (50% ACS - 35% RISC+ACS).
Non trovando efficace l'installazione di caldaie a biomassa / pompe di calore / pannelli fotovoltaici volevo optare per una cogenerazione a gas metano per produrre energia elettrica e termica.
Dal punto di vista legislativo non trovo un giudizio certo sulla fattibilità o meno della cosa e soprattutto sull'ottemperanza del DLgs 28/2011.
L'edificio verrà costruito in Veneto e quindi non ho leggi regionali ad hoc.
Chiedo se qualcuno può aiutarmi a capire se tale sistema è ottemperato dal Decreto per quel che riguarda le fonti rinnovabili.
Grazie anticipatamente
Cogenerazione a gas metano per edificio artigianale - obblighi DLgs 28/2011
Moderatore: Edilclima
Re: Cogenerazione a gas metano per edificio artigianale - obblighi DLgs 28/2011
No, non ottempera, tranne sotto certe condizioni in Emilia Romagna.
La soluzione meno costosa sarà probabilmente fv+biomassa (che resterà spenta).
Il cogeneratore può darsi che convenga comunque, anche se non è utile per il rispetto del dlgs.
La soluzione meno costosa sarà probabilmente fv+biomassa (che resterà spenta).
Il cogeneratore può darsi che convenga comunque, anche se non è utile per il rispetto del dlgs.
Re: Cogenerazione a gas metano per edificio artigianale - obblighi DLgs 28/2011
Grazie mille!
avevo penstato alla stessa cosa ma volevo una conferma in più!
Gentilissimo
avevo penstato alla stessa cosa ma volevo una conferma in più!
Gentilissimo