ho fatto i sondaggi demolitivi
1) muri divisori tra box REI30:
1,5 cm di intonaco + mattone forato da 7 cm + 1,5 cm di intonaco
2) muri vani scala REI120
1,5 cm di intonaco + mattone forato da 12 cm + 1,5 cm di intonaco
In definitiva:
1) Con la circolare 91/61 niente da fare
2) idem
Posto che ho molte autorimesse in queste condizioni mi chiedo:
devo proprio far riqualificare tutto (si fa per carità) non esiste alcuna altra strada?
Esiste una circolare per gli alberghi che dice
A modifica della tabella 2 della circolare n. 91 del 14 settembre 1961, sulla base di sperimenta-zioni a suo tempo condotte dal Centro Studi ed Esperienze del C.N.VV.F., si precisa che ad una muratura realizzata con laterizi forati da 8 cm. di spessore ed intonacata su entrambe le facce, per uno spessore complessivo di 10 cm, è da attribuire una resistenza al fuoco pari a REI 30.
Qualcuno la applica anche per altre attività? In realtà io avrei 7 cm di laterizio e non 8 cm.... baro? qui un cm vale 20.000 €