ventilconvettori funzionamento invernale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
marcosard
Messaggi: 88
Iscritto il: gio feb 05, 2009 14:49

ventilconvettori funzionamento invernale

Messaggio da marcosard »

Salve, nell'installazione di un impianto a ventilconvettori dove si andranno ad utilizzare solo in riscaldamento può essere omessa la tubazione di scarico condensa?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10172
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: ventilconvettori funzionamento invernale

Messaggio da NoNickName »

No, perchè prima o poi qualcuno laverà le batterie e le bacinelle e si chiederà perchè il cretino che li ha montati non ha collegato lo scarico condensa. Oppure alla prima perdita d'acqua, perchè il palazzo si è allagato...
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871