Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Moderatore: Edilclima
Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Ho installato un hidros GHE25 (vmc entalpica con doppio scambiatore incrociato+deu), avevo gia impianto radiante di raffrescamento a 15 gradi. Ora, dato che l'acqua raffrescata in condominio costa molto, ho montato una valvola a tre vie: quando parte la pompa del deumidificatore ghe, la valvola fa si che il ghe si alimenti con l'acqua del circuito interno, che ovviamente continua ad aumentare di temperatura progressivamente. Mi chiedevo se sia lo stesso efficace, se non altro per l'umidità: le prove fin'ora con acqua in mandata anche a 20/25 e perfino 30 gradi non sono state malissimo, sembra riuscire a deumidificare e l'aria dalle bocchette esce leggermente piu fresca che quella ambiente. Il problema è trovare il giusto equilibrio coi radianti, perchè quando la pompa chiama i radianti sono fermi, quindi funzionano in modo alternato. Sto pensando di mettere una sonda termica sulla mandata alla macchina in modo che al superare di una certa temperatura l'impianto prenda acqua raffrescata invece che ricircolo. E qui mi chiedo, a quale temperatura di mandata massima si puo' pensare che il macchinario abbia un'efficienza di deumidificazione ancora accettabile in estate?I grafici del macchinario indicano solo la classica mandata a 15 gradi. In questo periodo di caldo estremo con temperature esterne anche oltre i 35 gradi, riesco a far funzionare il tutto mantenendo la casa entro i 27 gradi con 55% di umidità. La ventilazione è in funzione 24/24, l'appartamento è in classe A a Como.
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
E' efficace fintanto che la temperatura dell'acqua uscente dal deumidificatore è inferiore di almeno 1-2K alla temperatura di rugiada dell'aria entrante al deumidificatore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
quindi dare un valore assoluto alla sonda termica non avrebbe senso, anche se per non saper ne leggere ne scrivere potrei tenere il valore realisticamente piu alto possibile. In una giornata come oggi 35 gradi aria, 60% umidità e 1000 bar il punto di rugiada sarebbe sui 26 gradi. Come pensavo, sarebbe comunque efficace azionare la tre vie per la maggior parte della deumidificazione anche perchè ho notato che il macchinario deumidifica abbastanza rapidamente. Del resto se il punto di rugiada si abbassasse essendo una vmc non ci sarebbero problemi perchè di conseguenza entrerebbe già aria piu fresca e secca
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Io ho scritto "aria entrante al deumidificatore" non "aria esterna".
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Non capisco il motivo di questa 3 vie, sicuramente avrai un contabilizzatore quindi se cedi calore ti conteggia altrimenti no, quindi in consumo è proporzionale a quando deumidifichi. Cioè se il calore non lo togli col deumidificatore vuol dire che lo togli col pannello radiante, il conteggio alla fine dei conti non ti cambia. Poi un'altra cosa, ma lavori sempre con aria esterna 24/24h, io andrei con ricorcolo per buona parte della giornata soprattutto nel condizionamento, normalmente io imposto delle fasce orarie di rinnovo aria e nelle altre fasce mi va in ricorcolo ambiente deumidificando.
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
il motivo della tre vie è che quando parte il compressore e la pompa la macchina spilla 4-5 litri al minuto dal centralizzato raffrescato.contabilizza perche il delta tra mandata e ritorno è negativo.calcola che i radianti di tutto l'appartamento insieme consumano 5 litri al minuto. un kw di consumo mi costa circa 4 euro.... spenderei mille euro minimo a estate se non il doppio. con la tre vie non contabilizzo perche ricircola internamente. per la seconda domanda la macchina o sta spenta o fa ventilazione pura senza ricircolo
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
è vero hai scritto aria entrante al deumidificatore.peró se non sbaglio l'aria di cucina e wc viene aspirata e buttata direttamente fuori,mentre quella del corridoio viene deumidificata e fatta ricircolare. allo stesso tempo da fuori continua a entrare aria piu secca. quindi non si dovrebbe tenere conto solo dell'aria entrante dall'appartamento. o sbaglio?
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
per rispondere alla domanda di prima la macchina serve principalmente per deumidificare non raffrescare.quindi mentre i kw dei radianti li uso per raffrescare quelli per la macchina mi servono per deumidificare.in altre parole prendo tantissima acqua fredda per deumidificare ma se è altrettanto efficace
con l'acqua di ricircolo il consumo è solo quello elettrico del compressore
con l'acqua di ricircolo il consumo è solo quello elettrico del compressore
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
"da fuori continua a entrare aria piu secca" ...
..mode Razzi_Crozza <ON>
Noo .. Quescto... io no credo pproprio.
..mode Razzi_Crozza <OFF>
In questi giorni direi che ti tiri dentro un bel po' di acqua.
..mode Razzi_Crozza <ON>
Noo .. Quescto... io no credo pproprio.
..mode Razzi_Crozza <OFF>
In questi giorni direi che ti tiri dentro un bel po' di acqua.
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Attenzione nella Hidros GHE25 l'acqua non serve a deumidificare direttamente in batteria, ma a condensare in acqua il compressore. Quindi quanto affermato da NNN non è propriamente corretto. La deumidificazione non è direttamente legata alla temperatura in uscita dalla batteria.
A mio avviso a livello energetico non cambia nulla, sposti solo i livelli di temperatura e peggiori la resa del radiante. Alla fine spenderai uguale e forse non riuscirai a raggiungere sufficienti temperatura di comfort avendo alzato la temperatura media del fluido circolante nel pannello.
A mio avviso a livello energetico non cambia nulla, sposti solo i livelli di temperatura e peggiori la resa del radiante. Alla fine spenderai uguale e forse non riuscirai a raggiungere sufficienti temperatura di comfort avendo alzato la temperatura media del fluido circolante nel pannello.
Tom Bishop
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
giotisi ha scritto:"da fuori continua a entrare aria piu secca" ...
..mode Razzi_Crozza <ON>
Noo .. Quescto... io no credo pproprio.
..mode Razzi_Crozza <OFF>
In questi giorni direi che ti tiri dentro un bel po' di acqua.
ti porto l'esempio di ieri sera:temperatura esterna 32 gradi umidita 38%. cosa ho detto che non va?
Ultima modifica di dones il sab lug 18, 2015 09:46, modificato 1 volta in totale.
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
perche dici che spendero uguale?mi costa molto meno l'energia elettrica per far funzionare la macchina piuttosto che l'acqua fredda dei radianti. A livello empirico posso solo dire che per ora sembra funzionare,il compressore non è partito molto spesso e la temperatura è sempre 8 gradi piu bassa che fuoriTom Bishop ha scritto:
A mio avviso a livello energetico non cambia nulla, sposti solo i livelli di temperatura e peggiori la resa del radiante. Alla fine spenderai uguale e forse non riuscirai a raggiungere sufficienti temperatura di comfort avendo alzato la temperatura media del fluido circolante nel pannello.
Ultima modifica di dones il sab lug 18, 2015 17:29, modificato 1 volta in totale.
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Semplice. Per deumidificare ti serve un pozzo freddo nel quale smaltire. Se non gli dai l'acqua la macchina in automatico passa a condensare in aria, quindi carichi di più il pannello radiante che chiederà più acqua.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Quindi con 36°C esterni avevi 28°C in casa?dones ha scritto:
8 gradi piu bassa che fuori
UR%?
Tom Bishop
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
ok ma io ho misurato la temperatura dell'aria che buttava la macchina dalle griglie quando prendeva acqua a 30 gradi e l'aria era comunque piu fresca di quella in ambienteTom Bishop ha scritto:Semplice. Per deumidificare ti serve un pozzo freddo nel quale smaltire. Se non gli dai l'acqua la macchina in automatico passa a condensare in aria, quindi carichi di più il pannello radiante che chiederà più acqua.
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
si anche 27 e umidita 55Tom Bishop ha scritto:Quindi con 36°C esterni avevi 28°C in casa?dones ha scritto:
8 gradi piu bassa che fuori
UR%?
Ultima modifica di dones il sab lug 18, 2015 10:09, modificato 1 volta in totale.
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Anche io ho riscontri di questo tipo, ma dalle misure che ho fatto in questi giorni sono riuscito anche ad arrivare a 38°C esterni e 24.5°C interni con UR tra il 55% ed il 60%
Tom Bishop
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Tom Bishop ha scritto:Anche io ho riscontri di questo tipo, ma dalle misure che ho fatto in questi giorni sono riuscito anche ad arrivare a 38°C esterni e 24.5°C interni con UR tra il 55% ed il 60%
ok ma se tu non hai il mio problema i radianti continuano a funzionare indipendentemente dal deu. Nel mio caso funzionando alternati ho una piccola perdita. Inoltre sottolineo una cosa anche se non avessi messo la tre vie, quando parte la pompa del deu si prende tutta l'acqua che arriva dal centralizzato e i radianti rimarrebbero comunque a secco. Inoltre specifico che le testine dei radianti aprono o chiudono non si regolano in base alla temperatura. Inoltre io ho impostato i radianti a 26 gradi, quando va in temperatura la testina chiude. Non vorrei avere troppa differenza tra dentro e fuori
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Non so dove vivi, perchè qui in pianura padana Ur esterna è decisamente più alta.
Anche nel tuo caso, pero', 32°C Ur 38% NON è MOLTO più secca di quella che hai in casa... a 27°C al 55%; in questa stagione è difficile pensare di ridurre l'umidità per ventilazione.
Anche nel tuo caso, pero', 32°C Ur 38% NON è MOLTO più secca di quella che hai in casa... a 27°C al 55%; in questa stagione è difficile pensare di ridurre l'umidità per ventilazione.
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
vivo a Como,dove difficilmente l'umidita supera il 65%. Detto questo sono consapevole che il sistema non sia perfetto ma era piu che altro un confronto per vedere le condizioni ottimali di funzionamento. Per ora devo dire e siamo in calura estrema che il compressore è partito poco e ci ha messo relativamente poco a deumidificare
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
La centralina ARPA di casa tua mi da Ur 55% in questo momento: ti stai tirando dentro acqua.
Poi, se va bene a te e tu 'ti senti meglio', non sarà mai la fisica tecnica a convincerti del contrario.
Poi, se va bene a te e tu 'ti senti meglio', non sarà mai la fisica tecnica a convincerti del contrario.
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
ma non ho scelta: la ventilazione l'ho presa per usarla e non la posso spegnere,per deumidificare deve comunque stare accesa altrimenti è tutto spento
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Ancora una volta di più la VMC si dimostra essere una ca--ta pazzesca.
Per Tom Bishop, confermo interamente quello che ho affermato. E' irrilevante la modalità di condensazione del circuito frigo rispetto alla deumidificazione.
Per Tom Bishop, confermo interamente quello che ho affermato. E' irrilevante la modalità di condensazione del circuito frigo rispetto alla deumidificazione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Non penso, se condensi in acqua è diverso che condensare in ariaNoNickName ha scritto:Ancora una volta di più la VMC si dimostra essere una ca--ta pazzesca.
Per Tom Bishop, confermo interamente quello che ho affermato. E' irrilevante la modalità di condensazione del circuito frigo rispetto alla deumidificazione.
Tom Bishop
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
sono totalmente in disaccordo.la vmc mi cambia costantemente l'aria senza aprire le finestre e si sta molto meglio rispetto a prima
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
in questo momento su centrometeolombardo zona como universita temperatura 35 umidita 33%. In casa 26.2 e 53% e va solo la ventilazione da stamattina piu i radianti
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Come fai a monitorare quando parte il compressore?dones ha scritto:e va solo la ventilazione da stamattina piu i radianti
Tom Bishop
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
finche sono in casa lo sento e vedo perche si accende la spia
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Ok, quindi vuol dire che durante una intera giornata l'impianto non è mai andato in deumidificazione. L'umidostato a quanto è tarato?
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Penso sia possibile solo per le condizioni esterne della tua zona che magari non sono eccessivamente umide. In pianura padana, ma anche a Milano sarebbe impossibile.
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Scusate, ma nessuno si è accorto che se è vero che la VMC è a espansione diretta con un condensatore ad acqua, non serve l'acqua refrigerata del condominio e basterebbe l'acqua del rubinetto?
Tra l'altro è sicuramente più fredda di 25°C....
Tra l'altro è sicuramente più fredda di 25°C....
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Vero NNN, ma penso non sia consentito utilizzare l'acqua potabile per condensare.
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Ah, quando lo dicevo io... Adesso è non più consentito?Tom Bishop ha scritto:Vero NNN, ma penso non sia consentito utilizzare l'acqua potabile per condensare.
Tra i 4 €/kWh e 1 €/m3 di acqua... c'è un ordine di grandezza di costi...
Suponiamo che la VMC abbia una potenza di 10kW e faccia un dt di 25K al condensatore consumerebbe circa 0.09l/s, cioè 344l/h, cioè circa 2 m3 al giorno, cioè 2 €/al giorno
Se invece consumasse acqua refrigerata 6h*10kW/COP = 12kWh = 48 Euro/giorno (conti fatti con i piedi, ma rendono l'idea)
Chiaro che Ronin usa l'acqua potabile per condensare...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
4€/kWh?
Mi sembrano un po' tantini. Nei contratti di teleraffreddamento che ho sottomano siamo a 0.22-0.25€/kWh all'utenza.
Mi sembrano un po' tantini. Nei contratti di teleraffreddamento che ho sottomano siamo a 0.22-0.25€/kWh all'utenza.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Innanzi tutto fai verificare il costo a kWh, 4 euro non esiste. Se avete un impianto centralizzato avrai un costo involonario e un costo a consumo, il costo a consumo è attorno a 0,15 euro/kWh (ne ho uno sottomano da 0,13 euro/kWh). Se l'amministratore fa' un forfettario e lo divide per i kWh contaggiati dagli appartamenti sbaglia alla grande.
Poi tornando al discorso di non usare l'acqua per condensare il deumidificatore, siccome ci sono dei principi di termodinamica che ad oggi nessuno ha ancora eluso, se il calore non lo sottrai con il deumidificatore lo sottrai col radiante, cioè il bilancio termico non ti cambia anzi se il compressore va piu' ore avrai anche il calore del compressore da smaltire.
Poi tornando al discorso di non usare l'acqua per condensare il deumidificatore, siccome ci sono dei principi di termodinamica che ad oggi nessuno ha ancora eluso, se il calore non lo sottrai con il deumidificatore lo sottrai col radiante, cioè il bilancio termico non ti cambia anzi se il compressore va piu' ore avrai anche il calore del compressore da smaltire.
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Tom Bishop ha scritto:4€/kWh?
Mi sembrano un po' tantini.
Boh, l'ha scritto lui.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
sono tanti ma purtroppo il condominio è occupato a metá e la spesa quella è
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Se la ripartizione la fanno bene la quota involontaria la pagano tutti anche quelli non occupati.sono tanti ma purtroppo il condominio è occupato a metá e la spesa quella è
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Innanzitutto non esiste un metodo ufficiale corretto per calcolare il costo.Nel nostro caso il 20% enel delle parti comuni è per convenzione forfettaria il consumo del macchinario:da li si divide il costo a kw. Per i principi della termodinamica il caldo sale e il deu è nel controsoffitto.Inoltre quando parte il deu i radianti hanno ancora acqua fredda che cede calore all'ambiente finche dura. Se la deumidificazione è relativamente rapida, oltre a non buttare via un sacco di soldi in acqua raffrescata posso riprendere a raffreddare i pavimenti con acqua ancora piuttosto fredda. Il punto infatti non è tanto se sia piu efficiente fare andare sempre i radianti o il deu, quanto il risparmio che ottengo fermandoli per qualche minuto e deumidificando con acqua normale. Per rispondere a NNN il deumidificatore consuma circa 300 litri all'ora. Non capisco però perchè il manuale hidros considera l'acqua di alimentazione per l'estate quella raffrescata a 15 gradi, e i grafici di efficienza sono tutti con quella condizione. Probabilmente io penso ci sia un motivo
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Non ci sono andato molto lontano.dones ha scritto: Per rispondere a NNN il deumidificatore consuma circa 300 litri all'ora.
Perchè hai il manuale della versione ad acqua refrigerata invece di quello ad espansione diretta.dones ha scritto: Non capisco però perchè il manuale hidros considera l'acqua di alimentazione per l'estate quella raffrescata a 15 gradi, e i grafici di efficienza sono tutti con quella condizione. Probabilmente io penso ci sia un motivo
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
che io sappia esiste un solo modello di ghe25. Anzi ne sono sicuro
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Il deumidificatore GHE è sempre ad espansione diretta. Per deumidificare usa solo ed esclusivamente una cosa: il compressore e relativo circuito frigorifero. L'acqua di alimentazione serve a condensare il circuito ad espansione diretta perché con la condensazione ad aria (che può usare) deumidifica poco. Se gli manca l'acqua passa automaticamente alla condensazione ad aria, ma rende meno. Se gli manca l'acqua, a differenza di altri deumificatori simili, non va in blocco, rende solo meno. Quando l'umidostato ambiente chiama, chiude il contatto di accensione del deumificatore. Punto. L'acqua di alimentazione non deumidifica un bel niente.
Nella scheda tecnica l'acqua di alimentazione viene considerata a 15°C perché è la temperatura che, solitamente, si usa per alimentare un pannello radiante in freddo. Si tratta infatti di una macchina nata appositamente per essere utilizzata in impianti di raffrescamento radiante.
Detto questo se si vuole mantenere sotto controllo l'UR ricircolare l'acqua del circuito non riduce i consumi globali dell'alloggio. Anzi se hai necessità di deumidifica consumi di più perché utilizzerà acqua a temperatura maggiore per condensare, oppure aria. Certo nel caso in parola manco si accende il compressore quindi tanto vale non dargli l'acqua.
Nella scheda tecnica l'acqua di alimentazione viene considerata a 15°C perché è la temperatura che, solitamente, si usa per alimentare un pannello radiante in freddo. Si tratta infatti di una macchina nata appositamente per essere utilizzata in impianti di raffrescamento radiante.
Detto questo se si vuole mantenere sotto controllo l'UR ricircolare l'acqua del circuito non riduce i consumi globali dell'alloggio. Anzi se hai necessità di deumidifica consumi di più perché utilizzerà acqua a temperatura maggiore per condensare, oppure aria. Certo nel caso in parola manco si accende il compressore quindi tanto vale non dargli l'acqua.
Tom Bishop
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Devo subito smentirti su un punto: se manca l'acqua va subito in blocco, nel momento in cui parte il compressore. Mi viene il dubbio che la macchina faccia deumidifica ad aria quando sta solo facendo circolare le ventole.
Forse non ridurrà i consumi globali dell'alloggio come dici tu, ma sicuramente ridurrà la spesa economica che è il motivo per cui ho messo la tre vie. Se un litro di diesel mi costa 10 euro in italia e 1 euro in svizzera, il diesel lo compro in svizzera ma consumo uguale. E me lo stai anche dimostrando dicendo che non ha importanza la temperatura dell'acqua in ingresso. Il compressore non è che non parte mai ma parte poco.
Forse non ridurrà i consumi globali dell'alloggio come dici tu, ma sicuramente ridurrà la spesa economica che è il motivo per cui ho messo la tre vie. Se un litro di diesel mi costa 10 euro in italia e 1 euro in svizzera, il diesel lo compro in svizzera ma consumo uguale. E me lo stai anche dimostrando dicendo che non ha importanza la temperatura dell'acqua in ingresso. Il compressore non è che non parte mai ma parte poco.
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Invece il metodo ufficiale esiste, basta applicarlo. Il vostro caso è in contrasto con la legge, ed entro il 2016 dovrete adeguarvi.Innanzitutto non esiste un metodo ufficiale corretto per calcolare il costo.Nel nostro caso il 20% enel delle parti comuni è per convenzione forfettaria il consumo del macchinario:da li si divide il costo a kw.
E cosa c'entra questo?Per i principi della termodinamica il caldo sale e il deu è nel controsoffitto.
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
SimoneBaldini ha scritto:Invece il metodo ufficiale esiste, basta applicarlo. Il vostro caso è in contrasto con la legge, ed entro il 2016 dovrete adeguarvi.Innanzitutto non esiste un metodo ufficiale corretto per calcolare il costo.Nel nostro caso il 20% enel delle parti comuni è per convenzione forfettaria il consumo del macchinario:da li si divide il costo a kw.
E cosa c'entra questo?Per i principi della termodinamica il caldo sale e il deu è nel controsoffitto.
Credo che ti confondi con altre normative. Al momento noi abbiamo un contabilizzatore per ogni unità e questo basta per essere in regola con la normativa.
C'entra con il fatto che ai fini pratici il calore generato dal deu non incide particolarmente sul calore misurato in appartamento, perchè è quasi come se fosse installato esternamente. In ogni caso, il mio è un discorso economico, non di termodinamica.
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Un conto è avere il contabilizzatore e un altro è fare la ripartizione a norma con i dovuti carismi.Credo che ti confondi con altre normative. Al momento noi abbiamo un contabilizzatore per ogni unità e questo basta per essere in regola con la normativa.
Se risparmi nulla da dire, era solo un discorso tecnico il nostro ma se non si hanno le basi non si puo' comprendere.C'entra con il fatto che ai fini pratici il calore generato dal deu non incide particolarmente sul calore misurato in appartamento, perchè è quasi come se fosse installato esternamente. In ogni caso, il mio è un discorso economico, non di termodinamica.
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Probabilmente tu non hai le basi di amministratore di condominio, quale io sono. Ma ho fatto il liceo scientifico e i principi di termodinamica li ho studiati, tanto per dire. Ciò però non mi autorizza a giudicare, senza conoscere l'interlocutore, quali siano le sue basi, in modo arbitrario. E' una discussione interessante, non è il caso di porla su altri piani.
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Keep calm & un bagno di umiltà!dones ha scritto:Probabilmente tu non hai le basi di amministratore di condominio, quale io sono. Ma ho fatto il liceo scientifico e i principi di termodinamica li ho studiati, tanto per dire
Simone Baldini ha ragione su tutto (in questo post .. e probabilmetne di termodinamica, fisica applicata, impiatni, contabilizzazione, ne sa + di te.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
ecco bravi
portiamo tutto sulla collaborazione che appunto dovrebbe esserci tra amministratori progettisti installatori ecc ecc
portiamo tutto sulla collaborazione che appunto dovrebbe esserci tra amministratori progettisti installatori ecc ecc