Messaggio da marcosard »

Sto valutando se effettuare il collegamento diretto al ventilconvettore (senza valvola) oppure inserire una valvola a tre vie di bilanciamento e motore elettrotermico con detentore, considerando che trattasi di un piccolo impianto con 7 ventilconvettori in una piccola abitazione.
Vorrei avere un parere degli esperti!
Tom Bishop
Messaggi: 5884
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: valvola 3 vie ventilconvettore

Messaggio da Tom Bishop »

Se i ventilconvettori li usi anche per il riscaldamento il mio consiglio è di installare la valvola a tre vie. In questo modo eviterai il riscaldamento convettivo della batteria a ventilatore spento e set-point raggiunto. Se li usi invece per solo raffrescamento puoi anche ometterla.