Ristrutturazione ed applicazione DM 01/02/86

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Ristrutturazione ed applicazione DM 01/02/86

Messaggio da Terminus »

Situazione: autorimessa a box allineati (quindi non soggetta a controllo VVF): a seguito di incendio si deve ristrutturare un solaio verso le uu.ii. soprastanti.
Secondo me, la parte soggetta a ristrutturazione deve ottemperare al DM 01/02/86, punto 2.3, quindi il solaio deve essere certificato REI60 (per i solo box soggetto all'intervento).
Questo credo si debba fare indipendentemente dal fatto che l'edificio sia o meno antecedente al DM 01/02/86.
Condividete ?
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Ristrutturazione ed applicazione DM 01/02/86

Messaggio da fred2000 »

Se per ristrutturazione, a seguito dell'incendio, intendi rinforzo, riparazione o rifacimento statico allora direi proprio che debba essere REI 60 è come se si costruisse la soletta ex novo.
Se invece non serve mettere mano alle strutture ma basta un intonacata e tinteggiatura allora si potrebbe fare a meno della resistnaza al fuoco - vedi pt. 1.2.0, anche se non vale la pena rischiare.
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Ristrutturazione ed applicazione DM 01/02/86

Messaggio da Terminus »

Grazie.
Siamo concordi.
Rispondi