DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO TUNNEL NFPA

Messaggio da Regnani »

Buongiorno a tutti
per un pre-dimensionamento di massima della portata di un gruppo antincendio NFPA per impianto a manichette all'interno di un tunnel autostradale, con un carico di incendio uguale a 100MW fire power, quali criteri si possono usare ?
domandona lo so .... :(

Mary :shock:
Terminus
Messaggi: 13634
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO TUNNEL NFPA

Messaggio da Terminus »

Se devi seguire le NFPA, credo che la 502 sia il riferimento.
In Europa c'è la direttiva comunitaria recepita con D.Lgs. 264/06, oltre che le linee guida ANAS.
100MW cmq non sono il carico di incendio (che è un'energia), ma la potenza massima sviluppata dall'incendio di progetto.
Regnani
Messaggi: 6
Iscritto il: gio giu 18, 2015 11:15

Re: DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO TUNNEL NFPA

Messaggio da Regnani »

GRAZIE !!
Ho trovato la NFPA 502
:?