COLLAUDO IMPIANTO ANTINCENDIO ITALIA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Regnani
Messaggi: 6
Iscritto il: gio giu 18, 2015 11:15

COLLAUDO IMPIANTO ANTINCENDIO ITALIA

Messaggio da Regnani »

Buongiorno
il collaudo delle tubazioni antincendio a che pressione deve avvenire ?
1,5 volte la max pressione prevista in esercizio ?

Grazie
Mary :shock:
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: COLLAUDO IMPIANTO ANTINCENDIO ITALIA

Messaggio da Terminus »

1,5 volte la P di esercizo e almeno 15 bar per 2 ore