In una centrale termica sono stati sostituiti i generatori di calore con generatori di ugale potenza a seguito della trasformazione da gasolio a gas della centrale termica.
Secondo voi i documenti da consegnare per la SCIA antincendio quali sono?
Io ho la DICO della sostituzione per manutenzione ordinaria ela CERT REI delle pareti e del solaio.
Ci vuole anche la DICO dell'impianto gas o altri documenti degli impianti di protezione attiva presenti?
L'immobile è vecchio non so se esistono certificazioni dell'impianto di rivelazione gas e o dell'impianto di rivelazione incendi serve pure quello?
trasformazione CT da gasolio a gas
Moderatore: Edilclima
Re: trasformazione CT da gasolio a gas
Le DICO degli impianti sono obbligatorie a prescindere dai VVF.
Ai VVF va naturalmente prodotta almeno la DICO gas ed impianto elettrico
Per i VVF rivelazione fumi e gas non sono obbligatorie, ma se ci sono ne devi produrre le certificazioni.
Ai VVF va naturalmente prodotta almeno la DICO gas ed impianto elettrico
Per i VVF rivelazione fumi e gas non sono obbligatorie, ma se ci sono ne devi produrre le certificazioni.