Mi trovo a fare una valutazione di un impianto un po particolare; si tratta di un'azienda che fa prodotti medici tra i quali le bende gessate. Per produrre queste bende si parte da un bel serbatoio con 15 mc di cloruro di metilene il quale viene fatto passare attraverso vari serbatoi, agitatori con aggiunte di pvc, cellulosa e gesso finchè viene applicato alla benda. Tutto questo ciclo ha un grosso problema, ovvero il cloruro di metilene evapora, specialmente nel serbatoio iniziale. Si voleva pertanto raffreddarre a circa 0°C il cloruro di metilene e tutti i vari serbatoi intermedi. Qualcuno ha già avuto esperienza in merito?
Suggerimenti su serbatoi adatti a queste applicazioni, si produzione del freddo ecc.
Attendo suggerimenti ed indicazioni
Grazie a tutti in anticipo
Impianto raffreddamento cloruro di metilene
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Impianto raffreddamento cloruro di metilene
Andrea Diqui
Re: Impianto raffreddamento cloruro di metilene
Certo si possono utilizzare idonei gruppi frigoriferi che mantengano a temperatura il fluido, vedi il sito http://www.technofrigo.it
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza