Salve , nel rapporto di controllo di efficienza energetica allegato 2 tipo 1 (gruppi termici) al punto D , si chiede di spuntare se il generatore installato all'esterno è idoneo per tale installazione.
Volevo coinvolgervi nel mio caso , ho una caldaia installata all'esterno ma non è idonea per tale installazione (grado protezione IPX4D ) ma ho messo un Armadietto per proteggere il generatore dalle intemperie(pioggia , vento , neve).
Domande:
1)Nell 'allegato 2 tipo 1 devo spuntare che il generatore non è idoneo per 'installazione all'esterno e scrivere nelle osservazioni
che , almeno è protetto dall'armadietto?
2)Per legge , l'armadietto deve avere il grado protezione IPX5D?
3)devo sostituire il generatore con uno che sia adatto all'esterno?
4)oppure?
Grazie
Caldaia esterna
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 33
- Iscritto il: mer mag 06, 2015 18:36
Re: Caldaia esterna
Qualche risposta in merito
Re: Caldaia esterna
Se il generatore non è omologato per esterno, non basta inserirlo in un armadietto. (anche se protetto e isolato)
- deve essere sostituito o spostato all'interno
- la DiCo..... ehm.... non è veritiera
- nel rapporto deve essere evidenziato
- deve essere sostituito o spostato all'interno
- la DiCo..... ehm.... non è veritiera
- nel rapporto deve essere evidenziato
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........