Tom Bishop ha scritto:Innazitutto il rame in guaina all'esterno del fabbricato deve essere interrato o in apposito alloggiamento.
Il rame è posato parte sopra la soletta verso autorimessa, parte sul marciapiede. Il tutto è protetto contro danneggiamenti mettendo un tubolare a C a ricoprimento sopra. La soluzione a mio avviso è equivalente a quelle della UNI, ptuno 4.5.1.3.3
Tom Bishop ha scritto:Una volta fatta la valvola di intercettazione deve passare la muratura e fare la calata sottotraccia sul lato interno della muratura e poi proseguire a pavimento.
Ok. Per fare il sottotraccia sul lato verticale, deve però prima mettere una scatoletta non a tenuta verso l'interno. Realizzare direttamente il sottotraccia a muro, nell'attraversamento, secondo me non è corretto.
Tom Bishop ha scritto:La scritta attraversamento interrato secondo me è sbagliata.
Infatti. Interrato = piano interrato. Attraversamento = ho indicato dove ha attraversato ..
Tom Bishop ha scritto:Ha posato sulla soletta e all'esterno non si può fare.
Ha posato in quel tratto sul marciapiede, ma è protetto, come dicevo da un tubolare a C. Diversamente non sarebbe potuto entrare, se non disfando il maciapiede

posando poi un pozzetto..
Quel che ha fatto lui è tipo quallo indicato nella figura C6 della UNI 7129-1, ma lì è su balcone, qui siamo a terra.
C'è comunque lo sfogo dell'aria della guaina per la parte interrata.