Buongiorno,
mi trovo alle prese con un rinnovo per un impianto antincendio sprinkler risalente a circa il 2001; mi chiedo se come tecnico devo solo asseverare le portate o se, a fronte di palesi errori di costruzione dello stesso, debbo farmi anche carico di segnalare ai VVF o al proprietario tramite PEC gli errori.

O forse meglio non fare il rinnovo?

Grazie!
Terminus
Messaggi: 13634
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rinnovo impianto problematico

Messaggio da Terminus »

Tu stesso stai dicendo che gli errori sono palesi e riconoscibili.
A fronte di problemi futuri, il committente ti potrebbe dire: "perchè non mi hai avvertito ?, sei responsabile alla pari del progettista/DL che non hanno fatto il loro dovere e dell'installatore che ha dichiarato il falso"
Come risolvere ? Sta al tuo rapporto con il cliente.