Scusate l'ignoranza ma non riesco a trovare il punto della 7129 dove sia espressamente indicato il divieto di:
1. posa tubazioni gas interrate all'interno del perimetro dell'abitazione
2. posa tubazioni gas sotto traccia nei porticati
Solitamente do per scontate queste cose anche perchè le aziende gas esprimono pareri negativi a riguardo ma mi piacerebbe capire dove è scritto.
Tubazioni gas interrate ... sotto casa ?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 414
- Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
- Località: Corte Franca
Tubazioni gas interrate ... sotto casa ?
10gradiest
I pareri negativi delle aziende dipendono dal fatto che tali installazioni non sono espressamente indicate nella 7129/01, pertanto non le considerano installazioni a norma, secondo il mio modesto parere bisognerebbe valutare caso per caso almeno il grado di sicurezza equivalente di tali installazioni delle tubazioni non contemplate direttamente dalla norma, ad esempio la 7129 indica che l'installazione sottotraccia può avvenire entro i 20 cm dagli spigoli su pavimento o a parete, riferito all'interno delle abitazioni...
Re: Tubazioni gas interrate ... sotto casa ?
Per il punto 2 credo che si faccia riferimento al 3.3.3.4, dove si vieta la posa sotto traccia nella parete esterna dei muri perimetrali e nelle intercapedini.10gradiest ha scritto:Scusate l'ignoranza ma non riesco a trovare il punto della 7129 dove sia espressamente indicato il divieto di:
1. posa tubazioni gas interrate all'interno del perimetro dell'abitazione
2. posa tubazioni gas sotto traccia nei porticati
Solitamente do per scontate queste cose anche perchè le aziende gas esprimono pareri negativi a riguardo ma mi piacerebbe capire dove è scritto.
Per il punto 1 la 7129 in effetti non specifica, anche se la posa interrata sembra faccia sempre riferimento all'esterno; il DM 12/04/96 poi lo vieta in modo esplicito.
Deve essere considerata posa sotto traccia in intercapedine, quindi vietata (punto 3.3.3.4)Ospsar ha scritto:....e le tubazioni che passano sotto il vespaio aerato come le vedete voi? Interrate o tubazioni in locali ventilati?
Grazie
Daltronde il tracciato non è controllabile a vista, quindi non può essere considerata come installazione in locali ventilati.
-
- Messaggi: 414
- Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
- Località: Corte Franca
Vade retro.Ospsar ha scritto:....e le tubazioni che passano sotto il vespaio aerato come le vedete voi? Interrate o tubazioni in locali ventilati?
Grazie
Le evito come la peste.
Come fai ad essere certo che ci sia una ventilazione adeguata ad evitare la formazione di sacche di gas in caso di perdita ?
10gradiest
E se controtubo la tubazione, sigillata verso l'interno e comunicante con l'esterno dall'altra parte? in caso di fuoriuscite di gas questo verrà veicolato verso l'esterno....e le tubazioni che passano sotto il vespaio aerato come le vedete voi? Interrate o tubazioni in locali ventilati?
Grazie