In una casa di riposo è stata fatta una modifica su un grande locale adibito ad ambulatorio è diventato una sala ristorante.
Il comando mi chiede di verificare che esistano i requisiti del punto 3.3. del DM 18.09.2002. ed in particolare:
I compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle unità speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie, ecc.) ed E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa aziendale), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.
La sala ristorante si affaccia su un percorso di esodo -> se interpreto bene ci va il filtro a prova di fumo?
Il comando mi chiede di verificare che esistano i requisiti del punto 3.3. del DM 18.09.2002. ed in particolare:
I compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle unità speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie, ecc.) ed E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa aziendale), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.
La sala ristorante si affaccia su un percorso di esodo -> se interpreto bene ci va il filtro a prova di fumo?
-
- Messaggi: 2661
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
non vorrei essere troppo severo nell'interpretazione...
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Mi sembra proprio di sì.
-
- Messaggi: 2661
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
I compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle unità speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie, ecc.) ed E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa aziendale), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.
Leggendo però mi pare che lo richieda...
Leggendo però mi pare che lo richieda...
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Intendevo che ci va il filtro..... non che sei troppo severo.
-
- Messaggi: 2661
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
-
- Messaggi: 2661
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Nel mio caso il ristorante è stato realizzato al posto di una cucina (la cucina è stata spostata altrove).
Mi stavo chiedendo se la modifica (sostanziale ai fini antincendio) comporti anche
aggravio del rischio e quindi necessiti di ripresentare l'istanza di valutazione progetto.
Io penso di si.
Mi stavo chiedendo se la modifica (sostanziale ai fini antincendio) comporti anche
aggravio del rischio e quindi necessiti di ripresentare l'istanza di valutazione progetto.
Io penso di si.
-
- Messaggi: 2661
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Cert potessi risparmiarmi una pratica di valutazione progetto.... Qualcuno mi sa dare un consiglio in merito?
-
- Messaggi: 2661
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
.
Ultima modifica di christian619 il mar apr 07, 2015 18:36, modificato 1 volta in totale.
-
- Messaggi: 2661
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Facendo riferimento al Dm 2012 Allegato IV, direi che la modifica è rilevante in quanto modifica sostanzialmente la destinazione d'uso, tuttavia
se gli affollamenti sono compatibili con i percorsi di esodo e se è pienamente rispettata la regola tecnica mi sentirei di dire che non costituisce aggravio e quindi
non presento un nuovo progetto.
Condividete?
se gli affollamenti sono compatibili con i percorsi di esodo e se è pienamente rispettata la regola tecnica mi sentirei di dire che non costituisce aggravio e quindi
non presento un nuovo progetto.
Condividete?
-
- Messaggi: 2661
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Riprendo questo vecchio post...
Ma se realizzo un ristorante in una casa di riposo soggetta a DM 18.09.2002 dotata di CPI, il ristorante, oltre a comunicare con
filtro con gli altri locali, va compartimentato?
Ma se realizzo un ristorante in una casa di riposo soggetta a DM 18.09.2002 dotata di CPI, il ristorante, oltre a comunicare con
filtro con gli altri locali, va compartimentato?
-
- Messaggi: 2661
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Sembrerebbe di si....