Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
pisa
Messaggi: 41
Iscritto il: gio mar 29, 2007 20:13

Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW

Messaggio da pisa »

Buonasera,
devo fare il calcolo per la modifica di una rete interna di adduzione gas a servizio di un generatore di calore. Si sostituisce la vecchia caldaia da 250 con una da 350 kW. La rete è interamente a vista.
La normativa di riferimento è la UNI 11528. Io uso un programma di calcolo della softherm si chiama WINgas Pro e mi da la possibilità di calcolare reti non magliate, sia con caduta di pressione prestabilita sia impostando valore iniziale e finale di pressione.
Pensate che possa continuare ad usare lo stesso programma?
Inoltre, dai calcoli, dovrei sostituire circa la metà dell'attuale rete da 3" con tubo da 4". Significa che tutte le giunzioni devono essere flangiate?
SERGIARA
Messaggi: 382
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW

Messaggio da SERGIARA »

La UNI 11528 non obbliga ad utilizzare una determinata formula, dice di utilizzare una "procedura di calcolo la cui efficacia sia riconosciuta dalla letteratura ed adeguata all'uso del gas nelle condizioni specifiche della" UNI stessa.
La stessa norma poi, a seconda della pressione di esercizio,(comunque non maggiore di a 0.5 bar) suggerisce delle formule che possono essere adottate: sta al progettista scegliere come comportarsi.
Per le tubazioni di acciaio oltre DN 50 (2"), le giunzioni possono essere solamente:
-saldate di testa per fusione; oppure
-flangiate con flange UNI EN 1092-1:2013 Tipo 11B (weld-neck flange); flange a collarino per intendersi.

Tubi acciaio : UNI EN 10255: 2007;
Flange: UNI EN 1092-1:2013 -minimo conforme a Tabella D.1
pisa
Messaggi: 41
Iscritto il: gio mar 29, 2007 20:13

Re: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW

Messaggio da pisa »

mille grazie sergiara. :wink:
Ne approfitto per un'altra informazione.
La parte di rete da 3" già esistente, ed idonea come diametro è in acciaio zincato con giunzioni filettate. Ritieni che sia possibile riutilizzare gli stessi tubi sostituendo le giunzioni filettate con flange da saldare all'estremità dei tubi e zincare a freddo? I gomiti, curve ecc... nuovi si potrebbero saldare ai vecchi tubi.In questo modo si risparmierebbero un bel po' di soldi. Sono circa 70 ml di questa tubazione. Reputi sia ammissibile?
Ringrazio anticipatamente.
SERGIARA
Messaggi: 382
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW

Messaggio da SERGIARA »

No! UNI 11528 punto 5.3.2; pag. 12
Non si salda su tubazioni zincate, anche se molti lo fanno dopo aver tagliato le estremità filettate ed eliminato localmente la zincatura per saldare le flange.
Le tubazioni per metano non si zincano a freddo.
pisa
Messaggi: 41
Iscritto il: gio mar 29, 2007 20:13

Re: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW

Messaggio da pisa »

Ero rimasto un po' indietro dal punto di vista normativo.
Domani avrò la UNI 11258, ma il tuo supporto è stato importante. Grazie e a buon rendere.
Tom Bishop
Messaggi: 5799
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW

Messaggio da Tom Bishop »

SERGIARA ha scritto:No! UNI 11528 punto 5.3.2; pag. 12
Non si salda su tubazioni zincate, anche se molti lo fanno dopo aver tagliato le estremità filettate ed eliminato localmente la zincatura per saldare le flange.
Le tubazioni per metano non si zincano a freddo.
Al punto 5.3.2 non trovo nulla di quello che affermi se non il fatto che è vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altri impianti.
Tom Bishop
SERGIARA
Messaggi: 382
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW

Messaggio da SERGIARA »

Tom Bishop ha scritto:Al punto 5.3.2 non trovo nulla di quello che affermi se non il fatto che è vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altri impianti.
E' proprio questo.
pisa
Messaggi: 41
Iscritto il: gio mar 29, 2007 20:13

Re: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW

Messaggio da pisa »

Beh l'impianto stava già li. comunque tra fare tutte queste operazioni, alcune a quanto pare proibite, e rifarlo tutto credo sia più conveniente la seconda ipotesi.
Vado a prendere la norma... :roll:
e probabilmente aumenteranno i quesiti per sergiara e bishop :mrgreen: