Mi hanno approvato un impianto idranti UNI 45 con 4 idranti a copertura di un
biogas da 300 kW.
Visto che circolano i mezzi vorrei metterli sottosuolo.
Di solito all'esterno metto gli UNI70 sottosuolo. E' possibile farlo anche con gli UNI45?
Idrante UNI 45 sottosuolo
Moderatore: Edilclima
Re: Idrante UNI 45 sottosuolo
Se ti hanno approvato un impianto con UNI45, non lo hanno fatto con idranti sottosuolo.
Sono cose diverse ed inoltre, se non mi sbaglio, non vi sono attacchi sottosuolo UNI45.
Sono cose diverse ed inoltre, se non mi sbaglio, non vi sono attacchi sottosuolo UNI45.
-
- Messaggi: 2658
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Idrante UNI 45 sottosuolo
Concordo sul primo punto.christian619 ha scritto:Mi hanno approvato un impianto idranti UNI 45 con 4 idranti a copertura di un
biogas da 300 kW.
Visto che circolano i mezzi vorrei metterli sottosuolo.
Di solito all'esterno metto gli UNI70 sottosuolo. E' possibile farlo anche con gli UNI45?
Ho avuto modo di vedere degli UNI 45 sottosuolo. Un idraulico sbagliò e invece di UNI 70 mise giù un UNI45 e si "aggiustò" con una riduzione 45-70. Era per questo che chiedevo se esistono dei motivi ostativi al loro utilizzo.
Re: Idrante UNI 45 sottosuolo
Mi correggo: non vi sono attacchi UNI45 conformi alla UNI EN 14339.
-
- Messaggi: 2658
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Idrante UNI 45 sottosuolo
Quindi si le cassette UNI45 se me le approvano da mettere fuori (per un biogas)
no idranti sottosuolo UNI 45
no idranti sottosuolo UNI 45
Re: Idrante UNI 45 sottosuolo
non dovrebbero esserci problemi, soprattutto alla luce dell'ultima versione della norma uni 10779:2014christian619 ha scritto:Quindi si le cassette UNI45 se me le approvano da mettere fuori (per un biogas)