Ciao..
- locale caldaia sopra i 116kW
- il locale è interrato completamente su tre lati
- il quarto lato confina con un magazzino interrato e i due locali non hanno comunicazioni
- soletta di copertura del locale completamente a cielo libero
- accesso tramite scala a cielo libero
Visto che la parete di separazione tra magazzino e locale caldaia è portante, non lo considero come locale all'aperto ma come inserito nella volumetria del fabbricato servito (titolo IV)
Domanda: posso soddisfare secondo voi "almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% deve esssere confinante con spazio scoperto..." visto che la soletta è a cielo libero? o devo fare l'intercapedine??
Grazie
PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
Moderatore: Edilclima
Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
Se hai 3 pareti controterra, ottemperi perfettamente alla condizione.
Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
nel senso che le pareti interrate nel mio caso sono da considerare come confinanti con spazio scoperto o altro???
Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
Esatto. E' cosa vecchia, cerca una circolare del 2000 se non sbaglio.