PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Miso
Messaggi: 47
Iscritto il: lun nov 07, 2011 16:46

PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO

Messaggio da Miso »

Ciao..

- locale caldaia sopra i 116kW
- il locale è interrato completamente su tre lati
- il quarto lato confina con un magazzino interrato e i due locali non hanno comunicazioni
- soletta di copertura del locale completamente a cielo libero
- accesso tramite scala a cielo libero

Visto che la parete di separazione tra magazzino e locale caldaia è portante, non lo considero come locale all'aperto ma come inserito nella volumetria del fabbricato servito (titolo IV)

Domanda: posso soddisfare secondo voi "almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% deve esssere confinante con spazio scoperto..." visto che la soletta è a cielo libero? o devo fare l'intercapedine??

Grazie
Terminus
Messaggi: 12790
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO

Messaggio da Terminus »

Se hai 3 pareti controterra, ottemperi perfettamente alla condizione.
Miso
Messaggi: 47
Iscritto il: lun nov 07, 2011 16:46

Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO

Messaggio da Miso »

:?: nel senso che le pareti interrate nel mio caso sono da considerare come confinanti con spazio scoperto o altro???
Terminus
Messaggi: 12790
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO

Messaggio da Terminus »

Esatto. E' cosa vecchia, cerca una circolare del 2000 se non sbaglio.