valvola a strappo intercettazione gasolio GE

Messaggio da etec83 »

Per un gruppo elettrogeno la valvola a strappo deve interompere sia il flusso di gasolio proveniente da serbatoio incorporato che da quello di deposito?

Perché mi è capitato sempre di trovare l'intercettazione solo sulla tubazione del serbatoio di deposito e basta.
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: valvola a strappo intercettazione gasolio GE

Messaggio da Terminus »

Trovi tutte le prescrizioni nel punto 8 del Titolo I del DM 13/07/2011