CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Alexandros82
Messaggi: 46
Iscritto il: ven nov 14, 2008 12:26

CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Messaggio da Alexandros82 »

Salve, ho letto qualcosa in merito, il chè ciò ha alimentato i dubbi che mi ero posti ma non avevo approfondito. Posto uno schema molto semplificato per comprendere il dubbio. Devo installare una caldaia nuova in un impianto vecchio già costruito ed aggiungere un bollitore. Ora mi chiedo: cosa impedisce all'acqua, a circolatore del riscaldamento avviato, di attraversare anche il circuito di caricamento del bollitore (con circolatore del bollitore spento)? La valvola di ritegno che ho messo nel circuito di carico del bollitore? ( a proposito ho visto le valvole di intercettazione con ritegno incorporato della caleffi, sono una patacca o è meglio andare sul classico, ossia valvole separate?). Perchè se l'acqua circola comunque nel bollitore non posso più controllarne la temperatura con l'accensione e lo spegnimento del circolatore dell'acs. Idraulicamente non mi è chiaro il problema.
Immagine
Terminus
Messaggi: 13535
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Messaggio da Terminus »

La circolazione al bollitore si potrà avere solo avendo una DP tra i punti di diramazione dal circuito principale.
Devi verificare l'andamento delle pressioni su tale circuito per scongiurare l'evenienza, ma avendo messo la pompa gemellare a valle della diramazione del bollitore ......
waltervouch
Messaggi: 4
Iscritto il: lun mar 02, 2015 11:08

Re: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Messaggio da waltervouch »

senza troppe analisi idrauliche......io installerei una elettrovalvola collegata elettricamente in parallelo alla pompa del circuito ACS, così si apre quando c'è richiesta di riscaldamento dell'acqua e si chiude quando la richiesta è soddisfatta


Walter
waltervouch
Messaggi: 4
Iscritto il: lun mar 02, 2015 11:08

Re: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Messaggio da waltervouch »

certamente in quel nodo, dove è derivato il ramo ACS, c'è ancora prevalenza residua, dovuta alle perdite di carico comprese tra lo stesso nodo e l'aspirazione della pompa, facendo come ti dicevo ovvi a qualsiasi circolazione non controllata

Walter
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 646
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Messaggio da tutor7 »

La ritegno impedisce la circolazione.


Non mi piace questo schema mi puzza di pompe che si rubano l'acqua...

Ho visto uno schema simile con la pompa del primario di riscaldamento (una wilo che spingeva 1 MW per quello) che segava le altre pompe.
Marcus
Messaggi: 1206
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Messaggio da Marcus »

quando più pompe pescano in parallelo dallo stesso collettore, ognuna di esse deve essere provvista di valvola di ritegno, proprio per impedire che si generino dei flussi imprevisti tra un circuito e l'altro.
Alexandros82
Messaggi: 46
Iscritto il: ven nov 14, 2008 12:26

Re: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Messaggio da Alexandros82 »

Quindi la valvola di ritegno è sufficiente? L'elettrovalvola mi sembra una bella cosa, però tutto ciò che fà aumentare il costo dell'impianto non è ben accetto dal committente. :wink:
Dalmata75
Messaggi: 155
Iscritto il: ven ago 22, 2014 12:16

Re: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Messaggio da Dalmata75 »

la ritegno sullo spillamento sanitario tutela da circolazioni non volute sul bollitore, lo stesso on si puo' dire per il circuito di riscaldamento (non vedo dispositivi contro inversione flusso).

scenario : pompa riscaldamento spenta - pompa sanitaria accesa --> la portata della pompa sanitaria si ripartirà tra caldaia e circuito di riscaldamento in ragione inversa alle rispettive perdite di carico
Alexandros82
Messaggi: 46
Iscritto il: ven nov 14, 2008 12:26

Re: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Messaggio da Alexandros82 »

Cosa consigli?
Terminus
Messaggi: 13535
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Messaggio da Terminus »

Siccome la pompa del riscaldamento è a valle dello spillamento acs, potrebbe innescare una circolazione inversa, scongiurata dalla valvola di non ritorno che hai messo.
Se si vuole evitare il caso simmetrico, dovresti mettere una valvola di non ritorno anche sul riscaldamento.
Una EV a tre vie sulla diramazione acs dovrebbe controllare anche l'azionamento della pompa del riscaldamento, spegnendola quando viene attivato il circuito acs.
Rispondi