Dubbio uscite sicurezza

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Dubbio uscite sicurezza

Messaggio da spirit »

Ho una situazione come quella dell'immagine allegata.

E' una sala giochi, attività 65, locale di intrattenimento di cui al D.M. del 96.

Secondo voi le porte cerchiate in rosso che caratteristiche devo avere?
Larghezza minima? presenza di maniglione antipanico? ecc. ecc.

Grazie
Ultima modifica di spirit il ven feb 13, 2015 13:03, modificato 1 volta in totale.
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Dubbio uscite sicurezza

Messaggio da spirit »

Nessun parere?

Scusate l'insistenza.

Grazie
etec83
Messaggi: 884
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Dubbio uscite sicurezza

Messaggio da etec83 »

Se vuoi un parere potrei anche dire 120.

Per il resto se vuoi una risposta seria emetto fattura.
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Dubbio uscite sicurezza

Messaggio da spirit »

Mi servirebbe unarisposta seria grazie.

È terminius che ne pensa?
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Dubbio uscite sicurezza

Messaggio da Terminus »

Penso che dovre emettere fattura anch'io.
Ma poi c'è il rischio che resti insoluta e che ci debba pagare comunque l'IVA.

Cmq ti do due dritte:
- lo spazio scoperto è il tuo luogo sicuro e per raggiungerlo hai una serie di porte su vie di esodo
- leggi il DM 03/11/04
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Dubbio uscite sicurezza

Messaggio da spirit »

Il DM che mi hai indicato definisce i requisiti dei dispositivi di apertura manuale qualora sia prevista l'installazione.

Ma il dubbio é proprio quelle di stabilire se sono obbligatori maniglioni antipanico sulle porte cerchiate in rosso.

Io direi che la porta 2 deve avere maniglione e larghezza minima pari a 2 moduli.

Per la porta 1 direi no maniglione mentre per la larghezza ho qualche dubbio.
La porta 1 non si può equiparare alla porta di un'aula in una scuola per la quale non credo
sia obbligatoria l'installazione di maniglione antipanico?

Che dite?
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Dubbio uscite sicurezza

Messaggio da spirit »

Ho omesso un piccolo particolare...le porte 1 sono apribili a semplice spinta, tipo saloon, cioè sono prive di maniglia ma hanno una barra orizzontale.
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Dubbio uscite sicurezza

Messaggio da spirit »

Terminius che dici sbaglio? o il mio ragionamento è corretto?

Grazie
Rispondi