Tubazioni aspirazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Tubazioni aspirazione

Messaggio da spirit »

Gruppo pompe costituito da elettropompa principale e pompa pilota.
Installazione sottobattente.

L'elettropompa e la pilota possono essere collegate alla riserva idrica con due tubazioni separate?

Le prescrizioni della UNI12845 valgono solo per l'aspirazione dell'elettropompa principale o anche per quella della pilota?

Grazie
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tubazioni aspirazione

Messaggio da Tom Bishop »

Possono avere due tubazioni separate e le prescrizioni della UNI14845 valgono solo per le pompe di servizio.
Tom Bishop